Прокладка сигнальной ленты расценка

Подробный кран25.04.20203547 просмотров2 ответа
Для прокладки кабеля используем расценку ФЕРм08-02-141-4 - Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, и  добавляем расценку по прокладке ленты сигнальной ФЕРм10-06-048-5 с К=0,3 . Проверяющий просит убрать расценку по прокладке ленты сигнальной, а в материалах ленту оставить, ссылаясь на то, что в составе работ по прокладке кабеля есть маркировка. Подскажите прав ли заказчик?

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Основательный прораб27.04.2020
Подробный кран,лента прокладывается после присыпки землей кабеля и это разные работы кабель в основном укладывается без ленты.
Так, что , думаю, Вы правы.
Хваткий строитель29.03.2021
Заказчик однозначно не прав и тому подтверждение появление в новой СНБ прямой расценки ФЕРм08-02-143-05 "Покрытие кабеля, проложенного в траншее, сигнальной лентой". В составе расценки лента не учтена. Ее берем дополнительно из Федерального сборника сметных цен на материалы (ФССЦ): Группа 01.7.06.08 Ленты сигнальные.