Подбор расценокАрхив форума

Монтаж автоматических выключателей

Продуманный кирпич21.01.202019606 просмотров14 ответов
В данной теме рассматриваются вопросы монтажа автоматических выключателей напряжением до 1 кВ

14 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Внимательный замерщик21.01.2020

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО расценить монтаж автоматических выключателей в щиток (например на 6А, 16А и 32А)

Продуманный кирпич21.01.2020
Автоматический выключатель, также известный как автомат, представляет собой электротехническое или электроустановочное коммутационное оборудование, которое выполняет функции защиты и контроля электрической цепи. Устройство включает или отключает ток, когда цепь находится в нормальном состоянии, и отключает его в аномальных ситуациях.

Основными узлами автоматического выключателя являются контактная система, вспомогательные контакты, расцепители, дугогасительная система и привод. Все элементы спрятаны в диэлектрический корпус. Они также отличаются между собой в зависимости от назначения автомата и характеристик электрической цепи.

Конструктивно выключатели подразделяются на:
- модульные
- выключатели в литом корпусе
- выключатели в изолированном корпусе.

Это влияет на выбор расценок на их монтаж.
Продуманный кирпич21.01.2020

Для установки набор подходящих по силе тока модульных автоматов прикрепляется на DIN-рейку.
По общим рекомендациям специалистов ФЦЦС, КЦЦС и других для монтажа данных автоматов рекомендуется применять расценку ФЕРм08-03-575-01 Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой.
Трудозатраты по ней составляют 1,12 чел.-ч что вполне соответствует реальным трудозатратам на распаковку, установку выключателя по месту и присоединение 2-4 жил кабелей или проводов внутренней разводки. Для подключения жил и проводов внешней разводки применяются расценки группы ФЕРм08-03-574

В отличие от модульных выключателей выключатели в литом или изолированном корпусе устанавливаются в шкафу посредством болтовых (винтовых) соединений на специальную конструкцию либо на стенку шкафа.
Для монтажа данных автоматов необходимо применять расценки ФЕРм08-03-526-01...04 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне в зависимости от номинального тока автомата.

Аналогично выбираются расценки для других защитных аппаратов (УЗО, дифавтоматы и т.д.)

Внимательный замерщик21.01.2020

А как правильнее будет расценить монтаж автоматического выключателя марки ABB 2000A? Устанавливаться будет в отдельный щит вместо существующего разъединителя с ручным приводом.

[изображение не сохранилось]

Продуманный кирпич21.01.2020
Если выключатель такой

[изображение не сохранилось]
то соответственно ФЕРм08-03-526-05

[изображение не сохранилось]

Внимательный замерщик21.01.2020
Автомат такой, или почти такой. Только данная расценка рассчитана максимально до 630А?
Продуманный кирпич21.01.2020

Когда расценки разрабатывались, о таких автоматах и не мечтали. Но других вариантов нет, только разработка индивидуальной расценки

Точный эскиз19.02.2020
По опыту общения с экспертизами разных уровней (в том числе Главгосэкспертиза) установку автоматических выключателей расценивать нужно по ФЕРм 08-3-575-01! Однозначно!
Чёткий объём20.02.2020
Точный эскиз написал:
По опыту общения с экспертизами разных уровней (в том числе Главгосэкспертиза) установку автоматических выключателей расценивать нужно по ФЕРм 08-3-575-01! Однозначно!
только не всех выключателей, а только тех, что устанавливаются на ДИН-рейку.
Точный эскиз25.02.2020
Чёткий объём написал:
Точный эскиз написал:
По опыту общения с экспертизами разных уровней (в том числе Главгосэкспертиза) установку автоматических выключателей расценивать нужно по ФЕРм 08-3-575-01! Однозначно!
только не всех выключателей, а только тех, что устанавливаются на ДИН-рейку.
Автоматических выключателей - всех. Проверено экспертизой.
Чёткий объём17.03.2020
Точный эскиз написал:
Автоматических выключателей - всех. Проверено экспертизой.
это голословное утверждение не подтвержденное документами. а на сайте Госзакупок примерно 30% смет, прошедших экспертизу неправильные расценки на монтаж выключателей сидят. и это не голословно. можете проверить сами
Грамотный строитель04.07.2021
Точный эскиз написал:
По опыту общения с экспертизами разных уровней (в том числе Главгосэкспертиза) установку автоматических выключателей расценивать нужно по ФЕРм 08-3-575-01! Однозначно!
Добрый день!  Согласна. И нам Заказчик вычеркивает в смете позицию по установке автомата на ток до 25А по ФЕРм08-03-526-01 «Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне» и предлагает свою ФЕРм08-03-575-01 «Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой».  Мотивирует это тем, что первая расценка - это на конструкции, т.е. есть еще там работа по установке конструкций, окраске, а в предлагаемой расценке ФЕРм08-03-575-01, да, только установка и присоединения. ничего лишнего и по трудозатратам  нормально..
 Хотя все мои предшественники так и брали по ФЕРм08-03-526-01...
Аккуратный строитель21.07.2021
Добрый день! Подскажите пожалуйста, автомат устанавливаемый в шкаф по расценке ФЕРм08-03-575-01 - это при новом строительстве? При ремонте мы руководствуемся п.1.8.64.Сб.м8 -  При реконструкции и расширении действующих электроустановок расценки на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим расценкам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ»? И применяем расценки ФЕРм08-01-080-01, ФЕРм08-01-080-02?
Исполнительный экономист19.08.2021
Аккуратный строитель написал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, автомат устанавливаемый в шкаф по расценке ФЕРм08-03-575-01 - это при новом строительстве? При ремонте мы руководствуемся п.1.8.64.Сб.м8 - При реконструкции и расширении действующих электроустановок расценки на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим расценкам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ»? И применяем расценки ФЕРм08-01-080-01, ФЕРм08-01-080-02?
Добрый день! И из пункта 1.8.64  добавлю: «...и отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 3 «Устройства пускорегулирующие». Смотря что вы устанавливаете (добавляете, реконструируете) в существующий шкаф, может больше подойдут расценки отдела 3 раздела 3…тут надо конкретно по устанавливаемым в шкаф автоматам подбирать наверное.
Сметчики -электрики, ваше мнение ?