ОБЩАЯ ТЕМА. Электромонтажные работы
Работы по реконструкции ОРУ ПС 150кВ. Монтируются ОПН-150 кВ. К ним в комплекте идут устройства контроля состояния ИТУС-1. Их надо расценивать отдельно? Если да, то м8-1-80-2 подойдет?!
Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.
Цепкий сметчик написал:извините не уидел что вы расписали шифр расценки)
Умелый геодезист, а приборы измерения и защиты не ближе к этому ?
Цепкий сметчик написал:она ничего не измеряет и не защищает. он считает импульсы и устанавливается не в ЗРУ а на ОРУ...
Умелый геодезист, а приборы измерения и защиты не ближе к этому ?
Надёжный наставник написал:Поняла, расценка не подходит, не подумала. А как же тогда расценить? Я пока не смогла найти как выглядит этот ИТУСЦепкий сметчик написал:она ничего не измеряет и не защищает. он считает импульсы и устанавливается не в ЗРУ а на ОРУ...
Умелый геодезист , а приборы измерения и защиты не ближе к этому ?
Поняла, расценка не подходит, не подумала. А как же тогда расценить? Я пока не смогла найти как выглядит этот ИТУСприблизительно конечно, но сильно похоже на ФЕРм11-04-004-01
Надёжный наставник написал:я только сомневаюсь что весит этот прибор 150-200 кг, как написано в расценкеПоняла, расценка не подходит, не подумала. А как же тогда расценить? Я пока не смогла найти как выглядит этот ИТУСприблизительно конечно, но сильно похоже на ФЕРм11-04-004-01
Цепкий сметчик написал:могу конечно еще предложить как ФЕРм11-03-001-01 или ФЕРм08-03-600-01 в принципе последнее по назначению вполне подходит... по технологии же монтажа ближе всего ФЕРм08-01-061-01.Надёжный наставник написал:я только сомневаюсь что весит этот прибор 150-200 кг, как написано в расценкеПоняла, расценка не подходит, не подумала. А как же тогда расценить? Я пока не смогла найти как выглядит этот ИТУСприблизительно конечно, но сильно похоже на ФЕРм11-04-004-01
Умелый геодезист написал:да не за что вариантов мы вам накидали, можете смело пользоваться)
Надёжный наставник, спасибо вам большое, я уже смотрела 2-ую расценку которую вы предложили, рассматривала ее.
Рабочий чертёж написал:Добрый день! Мое мнение (я не электрик, но со сметами на ЭМР работала) из опыта:
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке мне расценить сборку ЩАО-2 ?
Расценки монтажного сборника ФЕРм08 не предназначены для определение стоимости изготовления изделий. Сборка щита- это уже изготовление электрощитовой продукции.
Если вы собираете шкаф (щит), а не приобретаете готовый укомплектованный, то Вам тогда нужно подготовить калькуляцию на сборку щита, при этом нужно иметь лицензию на производство электротехнической продукции (изделий), потом выдать сертификат и паспорт изделия. Тогда в смету вы включаете стоимость готового щита плюс расценки на монтаж ). Расценок в сборнике много, начиная с ФЕРм08-03-572-01-…09, ФЕРм08-03-573-01-…06 или как щит заводского изготовления по расценке ФЕРм08-03-571-3 ( для шкафов, поступающих в готовом виде). В составе работ: установка изделий (если нужно установка конструкций), заземление. Все зависит от марки щита, способа установки.
Умелый экономист написал:Умелый экономист,Хорошо.Спасибо большое!
ЩМП 400х300х150 мм весит 7,1 кг без наполнения. Я бы применила расценку
ФЕРм08-03-599-10 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
или
ФЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
Умелый экономист написал:Умелый экономист,Да, я уже посмотрела, сильно больно дешево, и как бы немного не подходит.
Рабочий чертёж, может по 20 сборнику применительно как жалюзийные решетки?
Рабочий чертёж написал:Можно ТЕРр67-5 Смена ламп. Но расценка копеечная, конечно.
только замена лампы
Скрупулёзный прораб написал:Скрупулёзный прораб,Добрый день, Светлана.Хорошо, спасибо !Рабочий чертёж написал:Можно ТЕРр67-5 Смена ламп. Но расценка копеечная, конечно.
только замена лампы
Или тогда ТЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (демонтаж и обратный монтаж)
Рабочий чертёж написал:Добрый день! Как понимаю (если с манипулятора), это прокладка наружных сетей электроснабжения, только где именно? какие сети? Если по зданию, то сборник ФЕРм08. Электротехнические установки" и высота 8-15м, можно обосновать необходимость применения коэффициентов по ТЧ а высоту:
Уважаемые участники группы, подскажите, есть прокладка кабеля на высоте 8-15 метров, монтировать собираемся с манипулятора, как обосновать затраты заказчику? Коэффициенты на высоту слезы.
1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
1,1 при высоте св. 8 до 15 м; )Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, следует определять дополнительно.)
Все зависит от состава выполняемых Вами работ...Рабочий чертёж написал:Добрый день! Просто ради интереса узнать, нашли расценку. Как пропустили у вас смету?
Всем, доброе утро! Подскажите,пожалуйста, адекватную расценку на обвязку пластиковой стяжкой кабеля ftp к технологичному выступу патч панели. Хочу отдельной позицией обозначить .
Думаю, что в процессе монтажа сгруппировываем все кабели и закрепляем пластиковыми стяжками (нейлоновыми неоткрывающимися стяжками), «хвосты» которых потом обрезаем. И стяжки- просто как материалы учитываются, с учетом нормы расхода в приложениях в Общим положениям ТЧ сборника.
Рабочий чертёж написал:Добрый день всем! Хочу добавить немного информации по теме:
Посоветуйте, пожалуйста, по какой расценке мне применить устройство щита распределительного?
Если речь идет о подборе расценок на установку распределительных устройств: щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов по монтажному сборнику 8 «Электротехнические установки», следует помнить, что все перечисленные устройства распределения и управления электрической энергией имеют общее название «Низковольтные комплектные устройства (НКУ)». Можно обратиться к ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления», рассмотреть, какие есть виды электрощитового оборудования, относимого к НКУ, признаки по которым оно классифицируется.
Для определения стоимости работ по монтажу НКУ ( шкафы распределительные, шкафы ВРУ; щитки и пункты распределительные; ГРЩ; ящики вводно-учетные,шкафы учета; щитки этажные и пр.) нужно использовать расценки сборника 08м отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства».
А вот для монтажа осветительных щитков есть отдельные расценки в разделе 5 «Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики» отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки». Для определения стоимости данного вида работ используем таблицу 08-03-599. Выбор расценки производится в зависимости от способа крепления щитка освещении и его веса. Вес щитка ищем в спецификации, или в паспорте или каталоге изготовителя. Крепление выполняется распорными дюбелями на стене или выполняется болтовое соединение при установке на конструкцию (пластины, рамы).
Еще, если по разным причинам, например по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки выполняются на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе, то в этом случае, дополнительно к расценке на установку применяются расценки таблицы 08-03-575 «Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой».
Так же важно знать, что в данных расценках не учтены затраты на подключение кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов (например, автоматических выключателей), установленных на устройствах НКУ. Поэтому их необходимо учитывать дополнительно по расценкам таблицы 08-03-574 «Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах».
Исполнительный экономист написал:Исполнительный экономист,Добрый день, Галина.Пока никак..Бодаемся с Заказчиком. Все проверяют.Рабочий чертёж написал:Добрый день! Просто ради интереса узнать, нашли расценку. Как пропустили у вас смету? Думаю, что в процессе монтажа сгруппировываем все кабели и закрепляем пластиковыми стяжками (нейлоновыми неоткрывающимися стяжками), «хвосты» которых потом обрезаем. И стяжки- просто как материалы учитываются, с учетом нормы расхода в приложениях в Общим положениям ТЧ сборника.
Всем, доброе утро! Подскажите,пожалуйста, адекватную расценку на обвязку пластиковой стяжкой кабеля ftp к технологичному выступу патч панели. Хочу отдельной позицией обозначить .
Здравствуйте! Составляю смету на электромонтажные работы, внутренние сети. Подбираю расценки на прокладку кабеля, на монтаж светильников, розеток и выключателей. На какую высоту учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материалов?
Верный уровень написал:Добрый день! Мне кажется где-то уже мелькала эта информация. Может повторюсь.
Здравствуйте! Составляю смету на электромонтажные работы, внутренние сети. Подбираю расценки на прокладку кабеля, на монтаж светильников, розеток и выключателей. На какую высоту учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материалов?
В первую очередь, изучаем Техническую часть, раздел «Общие положения» сборника ФЕРм08 «Электротехнические установки» и находим ответы на вопросы: на какую высоту учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов?
Смотрим пункты 1.8.40. , п.1.8.45. , п.1.8.47. и т.д. Но все пункты ТЧ применяем к вашему виду работ,
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх указанных выше расстояний, следует определять дополнительно.
А вот затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте учитываются коэффициентами, указными в п. 1.8.3. «общих положений» применения сборника 8 «Электротехнические установки».
«1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
1,25 при высоте св. 15 до 30 м;
1,4 при высоте св. 30 до 60 м;
1,6 при высоте св. 60 до 100 м;
1,8 при высоте св. 100 м.
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Грамотный строитель написал:Добрый день! Для того, чтобы ответить на вопрос можно обратиться к СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85). Привожу из раздела 6.3.5 Монтаж электропроводки по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
Добрый день всем! Подрядная организация, выполняющая электромонтажные работы проложила электропроводку по потолку и прямо и наискосок (по диагонали), как покороче. Правильно ли это? Как должна прокладываться проводка по потолку, стенам?
Пункт 6.3.5.2 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм. В случае необходимого отступления это расстояние указывается в рабочей документации.»
Так, что вполне допустимо по потолку прокладывать и наискосок, т.е. по кратчайшему пути.
Исполнительный экономист написал:Исполнительный экономист, спасибо, что акцентировали внимание на высоту в ФЕРм08. Если честно, я всегда думала, что коэффициент по п.1.8.3. ТЧ Сб.м08 это и есть поправка на высоту для всего. Оказывается - только на выполнение работ... Скажите, а подъем оборудования и материалов сверх указанных расстояний берем по ФЕРм40?Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх указанных выше расстояний, следует определять дополнительно.
Рабочий чертёж написал:Добрый день! В расценках на установку выключателя ФЕРм08-03-591-02 и розетки ФЕРм08-03-591-09 при скрытой проводки учтена работа по установке подрозетников (1.Установка коробок). Сам ресурс - ФССЦ-20.5.02.11-0001 "Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки".
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку использовать по установке подрозетников? ТЕР
Подрозетник 68×40 мм
Аккуратный строитель написал:Да, Евгения, вполне может. Есть множество различных видов светильников, установка которых предусмотрена путем встраивания в подрозетник. Это, как правило, светодиодные точечные светильники. Их нередко используют для освещения лестниц и других мест общего пользования. Они могут быть, как с датчиком движения, так и без него.
Добрый день! Есть аукционная смета на электроосвещение общежития. В ней количество подрозетников намного больше количества выключателей и розеток для скрытой проводки. В смете есть разные типы светильников. Может такое быть, что часть подрозетников используется для установки светильников? И если да, то для каких типов светильников?