Подбор расценокАрхив форума

Расход кабеля

Рабочий чертёж08.12.20209434 просмотра4 ответа
Доброе утро всем! Подскажите, пожалуйста, при составлении сметы на  электромонтажные работы, и именно при прокладке  кабеля  нужно сколько процентов расхода  кабеля  рассчитывать?Если 2 % закладывать, это будет правильно?

4 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист08.12.2020
Техническая часть монтажного 8 сборника
[изображение не сохранилось]
Рабочий чертёж08.12.2020
Умелый экономист,Добрый  вечер! Спасибо огромное! Это в  тех.части ? я  и забыла  про это..давно не читала.
Спасибо за  помощь!
Исполнительный экономист05.04.2021
Рабочий чертёж, Добрый день!

О, вопрос интересный и спорный с Заказчиком… Хочу добавить из опыта, думаю пригодится в работе с Заказчиком и проектировщиками.

Указанные в Приложении 8.4. Общих положений Технической части сборника ФЕРм 81-03-08-2001- это только норма отхода кабеля (провода), не учтенного в ресурсной части расценки.

А еще следует учитывать надбавку по длине кабеля. Так при составлении сметы на ЭМР, в расценках, применяемых на прокладку кабеля или провода, объем монтажных работ необходимо учитывать по данным проекта, спецификациям, кабельному журналу, где длины кабеля (провода) должны быть даны с учетом надбавки к общей проектной длине электрических кабелей на трассировку и «змейку».

Промеренную по чертежам длину кабеля следует увеличивать до 6 %., в зависимости от вида прокладки кабеля.

Надбавка в размере 6%= 4%(трассировка)+2%(змейка)

Расшифруем:

4%-это учитываются изгибы на углах и поворотах, перепады отметок по длине кабельной трассы, петли при пересечении потоков кабелей и выходе трассы к оборудованию, строительные отклонения от проектных отметок, обходы выступающих частей строительных конструкций, коммуникаций, санитарно-технических устройств. (Так в ГОСТ21.613-2014, п.6.5.6 указано, что «Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельно-трубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы»);

2%-это учет на «змейку», т.к. в соответствии со СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», пункт 3.59 «кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса»;

А наши 2% (или % см. по таблице)-это уже нормы отходов кабеля или провода по ТЧ.

Так, составляя сметы на прокладку кабельных линий мы доказываем Заказчику правильность применения надбавки до 6% по длине кабеля, и 2% на отходы.

На курсах ПК проходили эту тему. Есть старые , но действующие документы. Приложу. 

Рабочий чертёж07.04.2021
Исполнительный экономист,Хорошо, спасибо Вам большое.