НачинающимАрхив форума

Обучение составлению сметы на примере сантехнических работ

Грамотный мастер01.04.20203782 просмотра10 ответов
Пример составления сметы  (сантехнические работы)
(Примеры рассматриваем на основании ТЕР-территориальных единичных расценок, анологично и ФЕР-федеральные единичные расценки,
по Эталонной сметно-нормативной базе (новая редакция))

Разберём пример  составления сметы:

Для примера представим, что Заказчик просит сменить трубопроводы холодного водоснабжения в жилом многоквартирном доме.

I этап:

У представителя Заказчика или у своего прораба, мастера и др.,если вы подрядчики, уточняем, что именно хочет Заказчик. Заказчик хочет сменить трубопроводы из стальных оцинкованных труб диаметром 15 мм и 25 мм в подвале.

Спрашивайте у Заказчика или у своего прораба, мастера и др., все детали, это поможет вам при выборе расценок в дальнейшем.

Задачу мы выяснили, теперь надо определиться с объемами.
Обычно в строительных и ремонтно-строительных организациях, за объемы СМР отвечают инженеры ПТО (проектно-технического отдела). Они же и составляют проекты, и спецификации или дефектные ведомости, необходимые для составления сметной документации того или иного вида строительно-монтажных работ. Если же такого процесса в организации нет, то сметчики просят у Заказчика проекты и спецификации или план помещения. Хорошо, если Заказчик даст вам проект, по которому видно длину ремонтируемых трубопроводов и количество арматуры, её разновидность. А если нет, то берем  рулетку и измеряем длину трубопроводов рулеткой и считаем количество кранов шаровых, которые необходимо поставить на трубопроводы, с помощником в лице прораба или мастера, которые будут выполнять эти ремонтные работы.

10 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Грамотный мастер01.04.2020
Допустим, что длина трубопровода из стальных оцинкованных труб диаметром 15мм у нас получилась 47м. Длина трубопровода из стальных оцинкованных труб диаметром 25мм = 144 м.
Количество кранов шаровых на трубопровод диаметром 15мм необходимо установить 6 шт. марки 11Б27п1, а количество кранов шаровых на трубопровод диаметром 25мм = 22 шт. марки 11Б27п1.
Далее мы приступаем ко второму этапу.
Грамотный мастер01.04.2020
II  этап

Второй этап заключается в составлении дефектной ведомости.
Дефектную ведомость мы будем составлять исходя из наших измерений и впечатлений от увиденного на объекте.
Чаще бывает, что в больших организациях приносят сметчикам уже готовые дефектные ведомости или проекты со спецификациями.
Для дефектных ведомостей имеются уже готовые бланки, но если их нет, то печатаем бланк сами и заполняем его.

Пишем в дефектную ведомость, что нам нужно сделать:

1. Сменить трубопровод диаметром 15 мм. Пишем в дефектную ведомость - Смена трубопровода из стальных оцинкованных труб диаметром 15 мм - 47 м.
2. Сменить трубопровод диаметром 25 мм. Пишем в дефектную ведомость - Смена трубопровода из стальных оцинкованных труб диаметром 25 мм - 144 м.
3. Сменить краны шаровые диам. 15 мм. Пишем в дефектную ведомость - Смена кранов шаровых диам. 15 мм марки 11Б27п1 - 6 шт.
4. Сменить краны шаровые диам. 25 мм. Пишем в дефектную ведомость - Смена кранов шаровых диам. 25 мм марки 11Б27п1 - 22 шт.

Заметьте одну важную деталь, в дефектную ведомость пишутся все подробности.
Грамотный мастер01.04.2020
Ну вот, в нашем случае, дефектная ведомость готова.
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ»                                                            ________________ /______________________ /              
«______»____________________ 20___г.  
                                                                                                                                        ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬна смену трубопроводов холодного водоснабжения (ХВС) в подвале
№ ппНаименование работ и затратЕдиница измеренияКоличество
1234
 
1.Смена трубопровода из стальных оцинкованных труб диаметром 15 ммм47
2.Смена трубопровода из стальных оцинкованных труб диаметром 25 ммм144
3.Смена кранов шаровых диам. 15 мм марки 11Б27п1шт.6
4.Смена кранов шаровых диам. 25 мм марки 11Б27п1шт.22
                          Составил:_______________________________________________________                                                            (должность, подпись, Ф.И.О)
                         Проверил:_______________________________________________________
                                                            (должность, подпись, Ф.И.О)
Грамотный мастер01.04.2020
После того как дефектная ведомость будет готова, её отдают Заказчику на утверждение.
А уже после того, как Заказчик утвердит дефектную ведомость, мы приступаем к составлению сметы.

III этап:

Составление сметы.

Для составления сметы нам потребуются ТЕРр - Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы; ТЕР-территориальные единичные расценки на строительные работы.
Если вы уже знакомы со сметной программой, то все эти ТЕРр, ТЕР есть в ней.
Итак, мы имеем смену трубопроводов, т.е. ремонт, поэтому ищем расценки сначала в ремонтных разделах - ТЕРр - Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. А если расценок, подходящих нам, нет в ремонтных разделах, тогда ищем их в строительных частях.
Но при ремонте изначально всегда расценки ищутся в ремонтных разделах.
У нас ремонт трубопроводов в подвале, поэтому мы ищем ТЕРр - внутренние санитарно-технические работы, это будет ТЕРр раздел 65. Внутренние санитарно-технические работы .
Далее в ТЕРр разделе 65. Внутренние санитарно-технические работы, мы ищем смену трубопровода из стальных оцинкованных труб дам. 15мм. Это будет расценка ТЕРр 65-9-1.
Для первого пункта в дефектной ведомости мы расценку нашли. Вставляем её в свою смету.
Расценка открытая, это означает, что арматуру муфтовую, в нашем случае, краны шаровые и крепления трубопроводов, надо брать дополнительно. Краны шаровые марки 11Б27П1, диаметром 15 мм берем по ТССЦ 302-1831. Крепления - по ТССЦ 301-1224.

Теперь ищем расценку для второго пункта по дефектной ведомости. Это будет расценка ТЕРр 65-9-3 + ТССЦ 302-1833 + ТССЦ 301-1224.
Теперь можно сказать, что для второго пункта дефектной ведомости мы нашли все подходящие расценки. Вставляем их тоже в смету.
Для третьего и четвертого пунктов расценки мы не ищем, так как мы их уже ввели дополнительно к открытым расценкам по пунктам 1 и 2.
Не забываем брать расценку в смету на гидравлическое испытание - это работа по осмотру трубопроводов и устранению дефектов - ТЕР16-07-005-01.
Смета почти готова, остается добавить все необходимые коэффициенты из соответствующих МДС - Методические документы в строительстве, такие, например, как по п. 4.7. МДС 81-35.2004, если есть усложняющие факторы и условия производства этих работ, и понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли при ремонте -это тоже из МДС (читайте чаще и изучайте МДС перед составлением смет), и можно выпускать её.

Только не забывайте, что сметные цены в сборниках и программах заложены в ценах 2001 года. Поэтому итоговую сметную стоимость в данной смете вам надо ещё умножить на соответствующий индекс перевода в текущие цены.
Индекс перевода в текущие цены для каждого региона свой.

После всего проделанного готовую смету можно отдавать на согласование Подрядчику, а затем уже и на утверждение Заказчику.
Серьёзный специалист07.04.2020
Можно вопрос?Меня  вот , интересует, при расценивании сантехнических работ, а именно  при прокладке  трубы  полиэтиленовой  нужны  ли учитывать втулки, или  подойдут только  переходы? и какое  количество  требуется?
Грамотный мастер09.04.2020
Все  зависит от проекта, как  там  у  Вас прописано.  в спецификации.
Умелый экономист25.04.2020
Грамотный мастер написал:
Все  зависит от проекта, как  там  у  Вас прописано.  в спецификации.
А если проекта нет?
Основательный прораб01.08.2022
Умелый экономист написал:
А если проекта нет?
Всем , доброе утро!а, действительно, если нет проекта? вроде. же, проект не делают на  мелкий текущий ремонт .....
Хваткий строитель16.08.2022
Основательный прораб написал:
Всем , доброе утро!а, действительно, если нет проекта? вроде. же, проект не делают на  мелкий текущий ремонт .....
На мелкий ремонт составляется дефектная ведомость, на основании которой уже составляется смета на проведение ремонтных работ.
Основательный прораб18.08.2022
Хваткий строитель написал:
Основательный прораб написал:
Всем , доброе утро!а, действительно, если нет проекта? вроде. же, проект не делают на мелкий текущий ремонт .....
На мелкий ремонт составляется дефектная ведомость, на основании которой уже составляется смета на проведение ремонтных работ.
ну да, это я  знаю.Благодарю!