На заре моей сметной деятельности мне очень не хватало информации по тому, как правильно и быстро составить смету по тем или иным видам работ.
Я, конечно, зарегистрировалась на форумах, скачивала образцы смет, смотрела и внимательно изучала найденные файлы, но вопросов было больше, чем ответов. Сейчас, имея определенный опыт сметном деле, я все равно сталкиваюсь с тем, что при консультировании молодых коллег мне приходится отвечать на те же вопросы. Объем информации вырос, сменилось несколько вариантов нормативной базы и версий программ, требования к специалистам возросли. Голова у молодёжи пухнет от объемов информации.

Поэтому, поскребя по сусекам, решила я создать несколько тем с рассмотрением на конкретных примерах пошагового составления смет по проекту, с подсчетом объемов работ, с приложением файлов-шаблонов и готовой сметы в конце объяснения.

Очень большая просьба к форумчанам: чтобы тема изначально не замусоривалась и повествование не прерывалось, а прошу все ваши вопросы, замечания и предложения добавлять после публикации последнего сообщения с файлом сметы. Конструктивным замечаниям и вопросам буду только рада, но, еще раз оговорюсь, только после окончания объяснения

Я не претендую на исключительность и совершенно не считаю, что составление сметного расчета должно производиться так, как я отражу это в теме, но если это поможет кому-то из коллег не разочароваться и закрепиться в сметном деле, то я сделала это не зря.

37 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист27.02.2020
Для расчета предоставлен проект на прокладку наружных сетей водопровода и канализации.
Проект реальный, дата выпуска документа: ноябрь 2019 года
В учебных целях из проекта удалено наименование объекта, организация-разработчик, фамилии сотрудников проектной организации
Также в учебном варианте удален лист с планом прокладки сетей: для начинающих уровень визуализации окажется недостаточным, для опытных специалистов наличие привязок позволит определить объект, чего бы мне, конечно, не хотелось

P.S. Уровень составления проекта обсуждать не будем - это не самый худший вариант, который мне предоставляли для формирования сметной стоимости. Всё лучше, нежели листочек, нацарапанный прорабом на коленке.

📎 НВК (учебный).pdf

Умелый экономист27.02.2020
Приступаем к изучению имеющейся проектной документации.
Внимательно читаем общие данные, просматриваем профили и таблицу колодцев. Завершаем первое знакомство с проектом изучением спецификации материалов и оборудования.
Делаем выводы:
- прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб выполнена в траншее по песчаному основанию
- часть трубопроводов проложена в футляре из стальной трубы
- колодцы круглые из сборных жб элементов
- на водопроводе в колодце смонтирован водомерный узел
Умелый экономист27.02.2020
Приступаем к расчету объема разработки и обратной засыпки грунта. Для этого нам понадобятся 
1. файл-шаблон для расчета (см. приложенный файл)
2. листы проекта с профилями
3. листы проекта с таблицей колодцев

📎 Расчет объемов земляных работ НВК (учебный).xlsx

Умелый экономист27.02.2020
Как пользоваться шаблоном.
Шаблон представляет собой книгу в формате .xlsx и содержит 3 листа:
1. V земли - траншея
2. V земли - обр.засыпка
3. V песка

На каждом листе находится одна или несколько таблиц, содержащих ячейки с формулами и ячейки с данными, которые необходимо корректировать под условия конкретного проекта
Черным шрифтом выделены ячейки с формулами, которые не нуждаются в корректировке
Красным шрифтом выделены ячейки, в которые данные заносит пользователь
Синим шрифтом выделены ячейки, в которых находятся формулы, которые могут потребовать корректировки под условия конкретного проекта

Заливка ячеек оранжевым и фиолетовым цветом позволяет быстро сориентироваться в занесении и считывании данных касаемо различных типов сетей
Умелый экономист27.02.2020
Заполнение шаблона начинаем с листа 1 "V земли - траншея", он является базовым для следующих листов

В проекте открываем лист 2 "Продольный профиль В1 от В-1 до В-2/ПГ1"
Изучение профиля для заполнения таблицы начинаем снизу. Смотрим строки "Номер колодца, точки, углы поворота" и "Расстояние, м". Видим один промежуток В-1 - В-2 длиной 56 м, но в строке "Длина/ Уклон" замечаем, что участок в 56 м разбит на 2 участка длиной 48 м и 8 м ( на самом профиле это отображено в виде перегиба трубы)

Переходим в шаблон и заполняем Графу "Участок" 1-й столбец "от-до" и 2-й столбец "длина,м". Можно занести весь участок одним куском длиной 56 м, но я ввожу промежуточную точку т.1 и заполняю 2 строки с данными В1-т.1 длиной 48 м и т.1-В2 длиной 8 м
Умелый экономист27.02.2020
Возвращаемся на лист с профилем. Теперь нас интересует строка "Обозначение трубы и тип изоляции". Мы видим, что в данном проекте на всю длину участка проложена труба ПЭ Дн=110 мм. 
Возвращаемся в шаблон и заносим это значение  в столбец "Диаметр трубы, мм"

Рекомендую внимательно отнестись к заполнению этой колонки, т.к. на профилях при прокладке сетей большой протяженности используются разные диаметры труб. Бывают еще варианты, когда на профиле указывается Ду (диаметр условного прохода), а не Дн (диаметр наружный) трубы. В шаблон заносим именно размер трубы по наружному диаметру.
Умелый экономист27.02.2020
Основными документами, используемыми при составлении шаблона, были 
СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"
СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84" 
СП 32.13330.2012. "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"

На основе данных указанных СП в шаблон заведены следующие формулы
- в столбце "Грунты 4 группы / ширина траншеи, м / низ" ширина траншеи взята как "Дн трубы + 0,3 м". Это справедливо для трубопроводов Дн до 700 мм; для трубопроводов Дн 700 мм и более берем 1,5*Дн.
- в столбце "Грунты 4 группы / ширина траншеи, м / верх" ширина траншеи взята с учетом крутизны откосов, которая справочно приведена на листе в таблице, расположенной ниже таблицы с расчетами
Умелый экономист27.02.2020
Приступаем к заполнению столбца "Всего глубина участка, м" 
В ячейке N6 видим формулу 
=ОКРУГЛ(((7,9-6,6)+(8,4-7,4))/2+0,15;2)

Чтобы понять, откуда взялись числовые значения, вернемся в проект на лист 2 "Продольный профиль В1 от В-1 до В-2/ПГ1". 
  Значение в первой скобке формулы (7,9-6,6) показывает глубину заложения трубы в точке В-1 и находится как разность между значениями строк "Натурная отметка земли" и "Отметка низа или лотка трубы" в этой точке
  Значение во второй скобке формулы (8,4-7,4) показывает глубину заложения трубы в промежуточной точке т.1 и находится как разность между значениями строк "Натурная отметка земли" и "Отметка низа или лотка трубы" в этой точке
  ((7,9-6,6)+(8,4-7,4))/2 - средняя глубина заложения трубы на участке В-1 - т.1
  Значение 0,15 - берём из строки "Основание", оно показывает толщину основания из песка (отсева) под трубопровод. Это же значение нам понадобится при заполнении данных на листе 3 шаблона

Толщину основания под трубопроводы обязательно необходимо учитывать в расчете, т.к. глубина заложения трубы по профилю включает только отметку низа трубы. Т.е. объем разработки грунта при прокладке трубопроводов из труб больших диаметров может быть занижен, что приведет к занижению сметной стоимости

Округление результата расчета до 2 знаков после запятой не является обязательным
Умелый экономист27.02.2020
Средняя глубина траншеи на участке В1 - т.1 по расчету получилась 1,3 м.
Поясню по разбивке грунта на группы. По месту прокладки трубопровода глубина заложения грунтов 4 группы составляет от 1 до 1,5 м. В идеале это должно подтверждаться геологическими изысканиями, и скважины, расположенные вдоль трассы прокладки трубопровода, должны быть нанесены на продольный профиль трубопровода. Но конкретно для этого объекта такие изыскания не проводились, поэтому берем согласованную с заказчиком среднюю глубину разработки грунтов 3 группы в размере 1,25 м - 1,3 м

Заполняем столбец дальше: копируем формулу из ячейки N6 в ячейку N7. вносим изменения в формулу:
=ОКРУГЛ(((8,4-7,2)+(8,4-7,4))/2+0,15;2)
Т.к. теперь рассматривается участок от т.1 до В-2, то во второй скобке данные не трогаем, изменений по отметкам на профиле в этой точке нет. Вносим новые данные в первую скобку: теперь там будет разность высотных отметок в точке В-2. Средняя глубина траншеи на участке т.1 - В-2 получилась 1,25 м

Конкретно в этом проекте можно было не мучится с вычислением глубины заложения трубы, т.к. сверху профиля над граничными точками участков указаны данные по глубине. Но рекомендую все-таки потратить чуть больше времени и занести в формулы отметки, т.к. во-первых, глубина не всегда указана, во-вторых, может содержать ошибочные данные, в-третьих, можно забыть добавить к ней толщину песчаного основания (о последствиях последнего говорилось выше)
Умелый экономист27.02.2020
Остались последние данные, которые необходимо выжать из листа профиля и занести в шаблон

Под таблицей профиля есть условные обозначения, на самом профиле также показаны коммуникации, которые пересекает трасса водопровода. 
Здесь просто подсчитываем количество пересекаемых трасс и заносим в шаблон в столбец "Коммуникации / шт." Объем разработки грунта вручную будет посчитан автоматически

Также на профиле можно увидеть информацию о футляре. С данном случае имеется футляр из трубы ЭСВ 325х5 мм общей длиной 13 м.
Занесем эти данные в шаблон. На листе 1 просто указываем участки трубопровода, где встречается футляр.
Также данные по футляру занесем на лист 3 шаблона. По профилю видно, что на участке т.1 - В-2 труба полностью проходит в футляре, заносим в ячейку L7 длину 8 м, в ячейку L6 заносим разницу между общей длиной футляра и учтенным участком.
Информация по футляру заносится именно на этом листе, т.к. на длину футляра обычно, если иное не оговорено в проекте, не требуется ни основание, ни засыпка из песка
Умелый экономист27.02.2020
Заканчиваем работу с листом 3 в части прокладки водопровода:

В графу "Песчаное основание" заносим толщину основания по профилю 150 мм

Дополнительно хочу остановиться на глубине засыпки трубы песком (отсевом). В данном проекте не указана глубина засыпки трубы, она может варьироваться от 150 до 400 мм (из встречавшихся мне). Но чаще всего в проектах указывалась засыпка толщиной 300 мм, которая и была применена в данном шаблоне. При указании в проекте конкретного условия по глубине засыпки трубы формула в ячейке может быть откорректирована пользователем
Умелый экономист27.02.2020
По аналогии с водопроводом используя Продольный профиль К1" (листы 3 и 4 проекта), заполняем шаблон в части прокладки канализационных труб 

Единственное отличие расчета объема работ по прокладке канализации от прокладки водопровода будет отражено на листе 2 шаблона и касается оно расчета объема грунта для засыпки траншеи.
На профиле К1  на участках К4 - К3 (частично), К3 - К2, К2 - К1 указана подсыпка грунта, а в таблице продольного профиля появляются высотные отметки в строке "Проектная отметка земли"
Эти данные важны для расчета объема грунта, остающегося на засыпку. Т.к. в данном случае указана подсыпка, т.е. проектные отметки выше натурных, то грунта может не хватить, если мы не учтем это в расчете. Бывают проекты, в которых в дальнейшем будет произведена срезка излишков грунта, т.е. проектные отметки земли будут ниже натурных, и грунт может остаться на площадке, тогда подрядчику придется нести дополнительные затраты на погрузку и вывоз излишков грунта, которые не учтены сметой.

Как учесть проектные отметки земли в расчете? Для этого в шаблоне на листе 2 "V земли - обр.засыпка"  в столбце "Всего глубина участка, м" меняем в формулах, где необходимо, натурные отметки на проектные. 
Если сравнить итоговый объем по этому столбцу на листах 1 и 2 шаблона, то мы увидим разницу: 104,3 м3 (на листе 1) против 118,0 м3 (на листе 2)
Умелый экономист27.02.2020
Продолжаем работу с листом 2 шаблона, заполняем таблицу по колодцам. Для этого используем лист 7 "Таблица водопроводных колодцев"  и лист 8 "Таблица канализационных колодцев" настоящего проекта.

Проставляем номера колодцев по проекту в первой графе (графа 1 из таблиц колодцев по проекту)
Заносим диаметр колодца (по водопроводным - из 6 столбца таблицы с листа 7 проекта , по канализационным - из 5 столбца таблицы с листа 8 проекта)
Заносим полную глубину колодца по профилю в столбец "Н полная, м" (по водопроводным - из 7 столбца таблицы с листа 7 проекта , по канализационным - из 4 столбца таблицы с листа 8 проекта)
Заносим количество закладных и массу стремянок (не обязательно, но удобно потом занести суммарную массу в смету)

В случае конкретно с этим проектом по стремянкам информации явно недостаточно: в таблицах колодцев нет ни маркировки, ни массы стремянок). Поисковик нам в помощь. Если лень искать, то можно посмотреть, например, здесь (не реклама, просто удобно в одной таблице видеть длину, вес и порядок цен). Подбираем подходящую по высоте стремянку к каждому колодцу, вносим данные в таблицу.

Всё. Основные данные по шаблону заполнены. Между таблицами появились какие-то цифры, с которыми надо разобраться: это откуда взялось и как теперь это запихать в смету.
Умелый экономист27.02.2020
ВК
47,94      137,95     м3    Общий объем засыпкиСумма объема грунта по траншее (лист 2) и объема грунта под колодцы
6,716,96м3КолодцыОбщий объем колодца по внешнему контуру
0,534,66м3ТрубаОбъем трубы, уложенной в траншею
8,4913,00м3Щебень (пазухи колодцев)Объем щебня на засыпку пазух
м3Щебень  (засыпка под дорогами и проездами)
2,645,74м3Песок (основание под трубу 150 мм)Объем песка на основание под трубу (лист 3)
12,9429,83м3Песок (засыпка трубы 300 мм)Объем песка на засыпку трубы (с листа 3)
16,6277,76м3Местный грунтОбъем грунта на засыпку траншеи после прокладки коммуникаций
в т.ч.1,095,34м3Разработка  вблизи коммуникацийОбъем разработки грунта вручную вблизи коммуникаций
15,5472,43м3Разработка  в отвалОбъем разработки грунта экскаватором с погрузкой
16,1226,50м3Разработка  с погрузкойОбъем разработки грунта экскаватором в отвал
Умелый экономист27.02.2020
Приступаем к занесению данных в смету.
Для простоты расчета будем составлять смету базисно-индексным методом в базе ФЕР 2017 с применением индексов по статьям затрат на 3 кв. 2019 г. из Вестника ЦиСН за ноябрь 2019 г. Подрядчик использует общую систему налогообложения.

Т.к. я работаю в программном комплексе "Гранд-Смета", то в дальнейшем изложении будет встречаться информация с привязкой именно к этой сметной программе. Поэтому пользователям других сметных программ необходимо читать дальнейшие сообщения с привязкой к особенностям ваших программных комплексов.

Начинаем: 
1. Файл / создать / локальная смета / создать документ
2. Параметры сметы / расчет / новое строительство / расчет с индексацией по статьям затрат
3. Параметры сметы / коэффициенты к итогам / справочник / коэффициенты из методических рекомендаций /по применению ФЕР.../ Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов
4. Параметры сметы / индексы / к позициям:
   1. Индекс изменения сметной стоимости СМР на 3 кв. 2019 г. (Вестник ЦиСН 10-2019) - Краснодарский край - внешние инженерные сети водопровода из труб: полиэтиленовых: ОЗП=14,13; ЭМ=11,56; МАТ=6,28
   2. Индекс изменения сметной стоимости СМР на 3 кв. 2019 г. (Вестник ЦиСН 10-2019) - Краснодарский край - внешние инженерные сети канализации из труб: полиэтиленовых: ОЗП=14,13; ЭМ=11,97; МАТ=11,07
5. Параметры сметы / лимитированные затраты:
    - Временные здания и сооружения, наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города (линейная часть) - 1,5%
    - Непредвиденные затраты - 2%
    - НДС - 20%
6. Параметры сметы / Переменные:
Наименование переменнойРезультатИдентификатор
Индекс на материалы водопровод6,28Имв
Индекс на материалы канализация     11,07Имк
НДС1,2Н
Доставка1,07Д
Водопровод труба Дн110 мм56Тв1
Водопровод футляр Дн325 мм мм13Фв1
Канализация труба Дн200 мм149Тк1
Канализация футляр Дн425 мм72Фк1
Создаем в смете 2 раздела:
Раздел 1: Водопровод хозяйственно-бытовой
Раздел 2: Канализация хозяйственно-бытовая
Параметры сметы / индексы / к позициям / привязка индексов: по разделам
Умелый экономист27.02.2020
Земляные работы по прокладке водопровода
[изображение не сохранилось]
Умелый экономист27.02.2020
Сначала подбираем расценки и проставляем объемы по разработке грунта:

1. Т.к. глубина траншеи не превышает 1,5 м и объем разработки в целом невелик, используем экскаватор с объемом ковша 0,4 м3. Сначала я подбираю расценку для разработки в отвал - это ФЕР01-01-009-24 В графу объем мы заносим итоговую цифру по разработке в отвал (лист 2 шаблона) - 15,54 м3

2. Далее разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы (ФЕР01-01-022-24) В графу объем мы заносим итоговую цифру по разработке с погрузкой (лист 2 шаблона) - 16,12 м3 (данный объем получился как результат разности полного объема (37,244 м3) разработки грунта по водопроводу с листа 1 и объема засыпки траншеи местным грунтом (16,62 м3) с итоговых данных листа 2)

3. Далее разработка вручную грунта вблизи коммуникаций ФЕР01-02-055-03 (обязательно коэффициент к позиции из техчасти Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15) Объем по позиции берем из итоговых данных листа 2 - разработка вблизи коммуникаций 1,09 м3

4. Необходимо также взять доработку грунта вручную после механизированной разработки. Расценка та же, что и в предыдущей позиции, а вот коэффициент к расценке уже другой - Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2. Объем по расценке есть 3% от общего объема грунта, разработанного экскаватором (3%*(объем по п.1 + объем по п.2))

5. Вывозим на полигон грунт из п.2, расценка в т, поэтому переводим объем грунта в массу

6. Если заказчик не возражает, добавляем в смету стоимость утилизации грунта на полигоне

7. Устройство песчаного основания под трубопроводы - 2,64 м3 (данные из итогов расчета на листе 2). В нашем регионе основание под трубопроводы в смете традиционно размещается в группе расценок на земляные работы, в других регионах - размещают эту работу в смете в группе расценок на прокладку трубопроводов (это уже кому как привычнее) 

8. Т.к. расценка на устройство работ содержит в себе песок как неучтенный материал, отдельной позицией добавляем песок по прайс-листу или из сборника ФССЦ.

9. Засыпка вручную (не всегда бывает в сметах, очень тяжело ее пропускают при бюджетном финансировании), мы наглеть не будем, засыпем вручную то, что вручную разработали + щебень в пазухи колодцев (объем по позиции будет содержать в себе п.3+п.4+щебень из итогов расчета на листе 2). Может случиться так, что не пропустят более 10% от суммарного объема засыпки.

10. Засыпку песком трубы, остаток грунта в траншею перемещаем бульдозером по ФЕР01-01-034-02, при увеличении расстояния перемещения добавляем корректирующую расценку ФЕР01-01-034-08

11. Только на объем грунта, перемещенный бульдозером можем применить расценку на уплотнение, т.к. засыпка вручную уже включает в себя послойное уплотнение в составе работ.

12. Щебень и песок (засыпка трубы из итогов на листе 2 шаблона), необходимые для засыпки, берем отдельными позициями, не забывая добавить объем коэффициентом уплотнения
Умелый экономист27.02.2020
Подраздел "Трубопроводы" 
Изучаем 1 лист спецификации, подбираем расценки в сборнике 22 "Водопровод - наружные сети"
Спецификация не перегружена материалами и не должна вызвать особых затруднений: практически на все есть прямые расценки

На что хочу обратить внимание в этом подразделе:

1. Подставка ППФ100 под пожарный гидрант (п.5 спецификации) бывает стальной и чугунной, соответственно, вес и цена отличаются. В данном проекте материал подставки не указан, по марке ПО "Альфа" в интернете ничего не нашлось. По согласованию с заказчиком в смету была заложена стальная ППФ и применена расценка ФЕР22-03-001-05 на стальные фасонные части. Чугунная ППФ потребует применения другой расценки из этого раздела сборника

2. Седелка 100х100 - это деталь, предназначенная для устройства разветвления трубопроводов, по сути - упрощенный вариант тройника, поэтому расцениваем работу по установке как установку тройников

3. На установку указателя пожарного гидранта нет прямой расценки, один из вариантов - ФЕР34-02-008-04 Установка указателя на стене

4. Установка муфтовых кранов не может быть расценена ни по 22, ни по 16 сборнику, т.к. в них учтена установка фланцевой запорной арматуры. Расценка на муфтовую арматуру берем из сборника 24 "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети"

5. На установку сетчатого фильтра водомерного узла также нет прямой расценки ни в 22, ни в 16 сборниках, единственная сантехническая расценка - из  сборника 18  "Отопление - внутренние устройства"

6. Гидравлическое испытание трубопроводов обычно учтено расценками на прокладку трубопроводов, а вот промывку всегда берем отдельно. Подача чистой воды из водопровода принципиальна, поэтому применяем расценку на промывку с дезинфекцией
Умелый экономист27.02.2020
Подраздел "Футляры"

1. Прокладку стальной трубы в качестве футляра принимаем по сборнику 22 как прокладку стальных трубопроводов с исключением из расценки Установки для гидравлических испытаний трубопроводов и Воды, т.к. гидравлическое испытание трубы, используемой в качестве футляра не проводится. Других расценок на футляр нет

2. Указание на тип изоляции обычно имеется в проекте, в рассматриваем варианте указание находится в общих данных

3. Расценка на протаскивание в футляр есть только для стальных труб, применяем ее и для ПЭ трубы
Умелый экономист27.02.2020
Подраздел "Колодцы и камеры"

Могу дать следующие пояснения по наполнению:

1. Сначала подбираем расценку на устройство колодцев, добавляем ее в смету, объем по расценке пока не проставляем. Из расценки исключаем ресурс "Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ", т.к. эти позиции будут вноситься на основе проектных данных

2. По таблице водопроводных колодцев (лист 7 проекта) сначала добавляем отдельными позициями элементы колодцев из сборного железобетона, указанные в проекте с указанием их количества в соответствующей графе (из базы ФССЦ  или по прайс-листам)

3. На основе внесенных элементов заполняем ячейку с объемом в расценке на устройство колодцев. Следует учитывать, что единица измерения 10 м3 соответствует 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца (п.2.22.3 техчасти сборника 22). Не следует путать в данном случае объем колодца, равный объему вытесненного грунта, который мы рассчитывали на листе 2 шаблона, и объем бетона, пошедший на изготовление элементов колодца. Для подсчета объема по расценке нас интересует именно последний

4. Установку люка на колодцы не берем отдельной расценкой, т.к. эта работа входит в расценку по устройству колодцев. Сам люк, как материал, учитываем отдельной позицией

5. Ресурс "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т" в расценке объединяет собой закладные детали и лестницы-стремянки

6. Отдельно учитываем пробивку отверстий в конструкциях колодца для прохода труб. Следует учитывать, что площадь отверстия должна быть в 1,5 раза больше площади поперечного сечения гильзы. Корректировку выполняем применением коэффициента к расценке
Умелый экономист27.02.2020
Раздел 2 "Канализация хозяйственно-бытовая" заполняется аналогично разделу 1 сметы
Какие нюансы можно выделить здесь:

1. При расчете объемов разработки грунта на листе 1 шаблона в ячейке G34 у нас появился грунт 4 группы в объеме 14,4 м3. Если 1,04 м3 грунта 4 группы можно было проигнорировать при расчете объемов земляных работ при укладке водопровода ввиду незначительности объема, то объем в 14,4 м3 требует, чтобы ему выделили отдельную расценку. Расценки на разработку грунта 4 группы экскаватором с ковшом 0,4 м3 нет в базе, поэтому применяем ближайшую - с использованием экскаватора с объемом ковша 0,5 м3. Следует помнить, что для обратной засыпки используется мягкий грунт не выше 3 группы, значит грунт 4 группы автоматически берем с погрузкой на самосвалы и вывозом. В шаблоне итоговый объем 26,5 м3 разработки с погрузкой включает в себя и грунт 4 группы, значит объем грунта 3 группы возьмем как разницу

2. Не забудем добавить объем грунта 4 группы в расчет объемов по доработке траншеи вручную (п.70 сметы) и в объем по вывозу и утилизации излишков грунта (п.71-72 сметы)

3. При укладке трубопроводов канализации помимо труб учитывает соединительные муфты, уплотнительные кольца к ним и смазку для монтажа. Промывку трубопровода берем без дезинфекции

4. На монтаж канализационных колодцев в сборнике 23 есть прямые расценки, в остальном принцип расчета не отличается от водопроводных
Умелый экономист27.02.2020
Всё! Смета составлена. Выполняем последнюю проверку, в основном, смотря на то, чтобы объем по позиции соответствовал единице измерения в расценке, были проставлены все цены на ресурсы, взятые по прайс листам.

Последний штрих: параметры  сметы / коэффициенты к итогам / снимаем галочку "Применять для всех видов работ" / раскрываем стрелку для "Виды работ 2001 года" и проставляем галочки для всех видов работ, в том числе и погрузо-разгрузочных. Исключение составит только Перевозка грузов автомобильным транспортом, т.к. на этот вид работ стесненность не распространяется

📎 НВК (учебный).gsfx

Умелый экономист27.02.2020
На основании вышеизложенного могу сделать следующие выводы:
1. положительные:
- несмотря на обилие сообщений в теме и текста в них, страшных, на первый взгляд, файлов шаблона и проекта, данной информации вполне достаточно, чтобы составить смету, которая удовлетворит большинство проверяющих
- для части более дотошных можно будет предоставить файл с расчетом объемов по грунту и защитить при этом свои объемы по смете
- имеются готовые файлы шаблона расчета и сметы, которые можно модернизировать по своему усмотрению

2. отрицательные:
- часть расценок, проверяющими (в основном из бюджетных организаций) может быть исключена или скорректирована по объему
  а) т.к. в составе работ расценки ФЕР22-01-021-03 (п.17 сметы)  есть "Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см", то, строго говоря, объем работ по расценкам на засыпку (п.10,11 сметы) должен быть скорректирован
  б) по мнению некоторых проверяющих, объем работ по прокладке трубопроводов должен быть поставлен за вычетом объема работ по протаскиваню труб в футляр
  в) установка гильз с заделкой учтена в расценках на устройство колодцев
- есть недочеты по расчетам в файле шаблона 
  а) объем футляров вычитается из объема засыпки песком, а объем трубы на эти участки остается
  б) объем грунта по котлованам на колодцы накладывается на объем грунта в траншее
  в) объем грунта, вытесненный колодцами, рассчитан по форме цилиндра и не учитывает сужение колодцев в области горловины
  г) объем обмазочной битумной гидроизоляции поверхности колодца также рассчитывается, как площадь боковой поверхности цилиндра, и не учитывает сужение колодцев в области горловины а также толщину стенок колец
  д) засыпку щебнем под городскими проездами и дорогами затруднительно рассчитать по данному шаблону
Умелый экономист27.02.2020
Хотя количество отрицательных выводов превышает количество положительных, отрицательные выводы несут больше информационный характер, предупреждая начинающих о возможных замечаниях проверяющих. В целом, на выходе должна получиться вполне себе добротная смета

Теперь я готова услышать ваши вопросы и конструктивные предложения
Рабочий чертёж09.11.2020
Умелый экономист,Доброе утро! Я всю тему Вашу  прочитала, все ваши советы, как  рассчитывать.Я правильно понимаю, я  смотрю теперь файл, самую первую вкладку.V земли-V траншеи.
Это будут работы по снятию растительного грунта?
Я проставила  нужную длину трубопровода 125 м диаметром 110 м. Я правильно сделала, что только эти объемы  проставила, а  остальные  значения я  не трогала.
И теперь вышло:грунт 4 группы 2,719 м3 (этот объем  берем  по снятию земли, разработку  экскаватором, объем  по 3 группе вышло:71, 875 м3.Это тоже экскаватором.
Умелый экономист09.11.2020
Рабочий чертёж, работы по срезке растительного грунта в этой таблице не учтены
Группы грунтов у вас могут быть другие. В местности, где я проживаю, в основном грунты 3 и 4 групп. У вас могут быть 1 и 2 групп
Рабочий чертёж09.11.2020
Умелый экономист,Хорошо.Но, теперь, как  разобраться  с этой первой  вкладкой-это какие  работы?
Умелый экономист09.11.2020
Рабочий чертёж написал:
как  разобраться  с этой первой  вкладкой-это какие  работы
Это вы про что?
Рабочий чертёж09.11.2020
Умелый экономист,V земли-V траншеи.Что это означает? что считаем?
Умелый экономист09.11.2020
Рабочий чертёж, разработку грунта в траншее
Рабочий чертёж09.11.2020
Умелый экономист,Спасибо!
Рабочий чертёж11.11.2020
День добрый! Еще вот такой  вопрос:По Сборнику №24  при прокладке трубопровода 150 мм существует норма 13 отводов на 100 метров. А по остальным диаметрам такой  информации нет. Может существует какой норматив, который устанавливает количество отводов на 100 метров, как по Сборнику №24 , так и по Сборнику №16 ?
Подробный кирпич21.04.2021
Добрый день! Коллеги, поясните пожалуйста состав затрат по расценке 23-03-001-02. Дело в том, что в составе работ сидит устройство бетонного лотка и даже дан нормативный расход бетона - 2,7м3 на 10м3 сборных конструкций. Но как быть, если объем бетона на устройство лотка по проекту - больше? И еще не понятно - следует ли учитывать объем лотка в объемах самого колодца? Спасибо заранее.
Умелый экономист21.04.2021
Рабочий чертёж написал:
норматив, который устанавливает количество отводов на 100 метров
для НВК не встречала
Умелый экономист21.04.2021
Подробный кирпич, в базе 2014 года единица измерения по расценке звучала четко "10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца". Поэтому туда учитывался и объем сборного ж/б, и объем бетона на лоток. В базах 2017 и 2020 года единица измерения по расценке - "10 м3", но на помощь приходит техническая часть сборника 23:

 2.23.2. Объем работ по устройству колодцев следует исчислять по данным проектной документации в м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций колодцев (для расценок табл. 23-03-001) и м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций (для расценок табл. 23-03-002, 23-03-003, 23-03-004, 23-03-005, 23-03-006, 23-03-007), включая объем днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и горловины.
Умелый экономист21.04.2021
Подробный кирпич написал:
как быть, если объем бетона на устройство лотка по проекту - больше
Техчасть п.2.23.2. Объем работ по устройству колодцев следует исчислять по данным проектной документации ...
Поэтому вычитаете объем бетона, учтенный в расценке, за расценкой отдельной позицией. Затем также отдельной позицией за основной расценкой вносите проектный объем бетона на лоток
Подробный кирпич21.04.2021
Умелый экономист, принял, спасибо за разъяснения!