Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, как  правильно скомплектовать и что нужно именно  заполнить по исполнительной  документации?
Какой  список  должен быть?

18 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист06.08.2020
Типовой чертёж написал:
как  правильно скомплектовать
по Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050)
Типовой чертёж написал:
что нужно именно  заполнить по исполнительной  документации
Всё, что требуется для сдачи объекта
Типовой чертёж07.08.2020
Умелый экономист,Здравствуйте. А где  список можно посмотреть? что именно нужно мне сдать, и как  все оформить?
Толковый наставник08.08.2020
Типовой чертёж,Вечер добрый !Как оформить , не смогу  подсказать..Все оформляется  , как  прописано у  Заказчика ( Вам лучше  образцы  запросить  у него, чтобы  можно было по аналогии заполнить) ..
А так , вот примерный  список , что должно быть:
1) Журнал  по монтажу  строительных  конструкций
2) Акт освидетельствования скрытых  работ
3) Акт освидетельствования  ответственных  конструкций
4)Общий  журнал работ
5) Опись исполнительной  документации
6) Журнал входного контроля качества  материалов
Умелый экономист09.08.2020
Типовой чертёж, обычно список есть в проектной документации, а также Заказчик озвучивает, что именно от вас необходимо ему получить.
Кроме того, вы упорно от нас скрываете, по каким именно видам работ вам необходимо предоставить исполнительную документацию.
Чем больше конкретики в вопросе, тем больше шанс, что вы получите развёрнутый ответ и, может, образцы заполнения бонусом
Типовой чертёж10.08.2020
Умелый экономист,Добрый  день. Нет, я не скрываю. Работы по установке  окон  ведутся. И именно на  все это нужно сделать исполнительную документацию.
Проектной  документации нет, в принципе. Есть только дефектные  ведомости, сметы , и образцы  исполнительной. Куратору  звоню , чтобы  уточнить, он в  разъездах по  объекту. Толком  информации и не получила.
Умелый экономист10.08.2020
Типовой чертёж, я готовила бы следующий комплект документов:
1. Общий журнал работ
2. Акт на демонтаж (в произвольной форме с указанием размеров, материал и количества демонтированных конструкций)
3. Исполнительная схема на замену окон: чертеж фасада с указанием на нем замененных оконных конструкций с проставлением размеров
4. Акты освидетельствования скрытых работ (даты должны соответствовать общему журналу):
- на монтаж оконных конструкций (могут попросить отдельный акт на герметизацию монтажного шва)
- на огрунтовку поверхности откосов (могут потребовать разные на наружные и внутренние откосы)
- на штукатурку откосов (могут потребовать разные на наружные и внутренние откосы)
- на огрунтовку (по штукатурке) поверхности откосов (могут потребовать разные на наружные и внутренние откосы)
- на шпаклевку откосов (могут потребовать разные на наружные и внутренние откосы)
- на окраску (1 слой) откосов (могут потребовать разные на наружные и внутренние откосы)
- на подготовку поверхности (для участков под окнами)
- остальное аналогично с откосами (можно попробовать объединить идентичные операции по фасадной части и по наружным откосам в один акт)
5. паспорта, сертификаты, письма об отказе в обязательной сертификации на все материалы и конструкции, используемые при проведении работ
6. реестр исполнительной документации
Умелый экономист10.08.2020
Типовой чертёж, образец АОСР с реквизитами заказчика и приказами на ответственных лиц получаете у Заказчика, вносите реквизиты своей организации  и лицо, работающее на этом объекте по приказу (обычно двое: производитель  и инженер строительного контроля).
Рабочий чертёж17.02.2021
Всем добрый  день!Скажите, пожалуйста, мне вопрос сейчас  задает директор.Спрашивает , про оплату за исполнительную документацию.Как предъявить Заказчику ?
Умелый экономист17.02.2021
Рабочий чертёж написал:
оплату за исполнительную документацию. Как предъявить Заказчику
Никак не предъявить, если ваша организация выполняла эти работы. Исполнительная документация подтверждает факт выполнения работ и их соответствия РД и СП
Рабочий чертёж18.02.2021
Умелый экономист,Добрый день!Директор хочет, чтобы эту работу Заказчик оплатил..и больше ничего слышать не хочет.
Умелый экономист18.02.2021
Рабочий чертёж написал:
Директор хочет, чтобы эту работу Заказчик оплатил
К сожалению, хотелки вашего директора так и окажутся хотелками. Можно попробовать в конце сметы в лимитированных затратах до начисления налогов добавить строку "Подготовка исполнительной документации" и внести значение в рублях или в %
Основательный наставник10.03.2021
Типовой чертёж написал:
Какой  список  должен быть?
Добрый день! Может уже поздно отвечаю на вопрос, но вдруг еще кому-то пригодится. Очень часто бывает так, что Заказчик сам не до конца понимает каким должен быть состав исполнительной документации, но так как пакет ИД является обязательным для сдачи объектов в надзорные органы, то и ориентироваться в этих случаях следует на их требования. Например, я очень часто сдаю объекты в Департамент по надзору в строительной сфере. Требования этого органа основываются на РД-11-02-2006, а состав ИД определен отдельным перечнем. Для примера - прикрепляю его к сообщению. Этот перечень, доступен на сайте ДНС по нашему региону. Я думаю, что, если Заказчик не может четко регламентировать состав ИД, следует обратиться за разъяснениями в принимающий орган.

📎 РЕЕСТР ПСД.docx

Аккуратный строитель25.03.2021
Добрый день! У меня тоже вопрос по исполнительной документации. Обратился ко мне прежний работодатель... Были выполнены работы, Заказчик уклоняется от оплаты, дошло дело до суда. КС-2 Заказчиком подписаны, исполнительная документация передана, но где то потерялась у Заказчика, отметки о ее принятии нет. Договор составлен "абы как", волшебной фразы " Расчет за выполненные работы осуществляются после подписания КС-2, КС-3 и передачи исполнительной документации" нет. На суде Заказчик говорит о том что не было исполнительной документации. Так вот как теперь доказать обратное? Есть ли где то в нормативных актах оговорка что подписание КС-2  происходит только при факте предоставления исполнительной документации?
Основательный наставник30.03.2021
Аккуратный строитель написал:
Добрый день! У меня тоже вопрос по исполнительной документации. Обратился ко мне прежний работодатель... Были выполнены работы, Заказчик уклоняется от оплаты, дошло дело до суда. КС-2 Заказчиком подписаны, исполнительная документация передана, но где то потерялась у Заказчика, отметки о ее принятии нет. Договор составлен "абы как", волшебной фразы " Расчет за выполненные работы осуществляются после подписания КС-2, КС-3 и передачи исполнительной документации " нет. На суде Заказчик говорит о том что не было исполнительной документации. Так вот как теперь доказать обратное? Есть ли где то в нормативных актах оговорка что подписание КС-2 происходит только при факте предоставления исполнительной документации?
Добрый вечер. ИД составляется, как минимум, в 2-х экземплярах. Если зак свой потерял, то доставайте свои архивы. Даже если нет реестра или акта приема-передачи, я не думаю, что он станет отрицать приемку при наличии подписанных актов ОСР. Если же и Ваш экземпляр утерян, то, как говорится, концы в воду))))) Вряд ли Вы тут что-либо докажете... Хотя, есть статья 726 ГК РФ "Обязанность подрядчика передать информацию заказчику", согласно которой подрядчик обязан передать заказчику ИД вместе с результатом работы, что, вроде бы подразумевает подписание акта выполненных работ, но совершенно не факт, что доки предоставлялись при этом. Вдруг зак просто не в теме, взял и подписал КС-2 без пакета ИД. Такое сплошь и рядом.
Дотошный мастер28.04.2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если объект капитального строительства состоит из нескольких Литеров, значит ли это, что ведение журнала общих работ должно также вестись политерно? То есть на каждое отдельное сооружение - отдельный журнал? Или нужен один объектный журнал? Регламентируется ли это чем-нибудь?
Умелый экономист29.04.2021
Дотошный мастер, встречала по-разному. Все зависло от того, как были выданы разрешения на строительство. Одно время разрешения на строительство выдавалось политерно, например "Строительство жилого комплекса по ул. Ленина. Литер 1." Тогда каждый литер сдавался в ГАСН отдельно, соответственно ЖОР заводился на каждый литер. Сейчас чаще встречается комплексная застройка, разрешение на строительство выдает на жилой комплекс в целом или на этап строительства, который может включать в себя несколько литеров, например "Строительство жилого комплекса по ул. Ленина. Этап 1."Поэтому ЖОР ведется общий на весь этап. Но АОСР готовятся на каждый литер или блок-секцию в составе литера отдельно. Также на каждый литер внутри этапа может вестись журнал на участке, но потом все данные все равно сводятся в один, который и сдается в ГАСН
Основательный наставник06.05.2021
Дотошный мастер, насколько мне известно, не регламентируется. Сама сейчас пишу журналы на объект, состоящий из 7 отдельно стоящих Литеров. Сначала все писали в один ОЖР, но потом стало понятно, что это неудобно, к тому же, как справедливо заметила Умелый экономист, возникла вероятность поэтапной сдачи Литеров, хотя изначально РНС было выдано на полный комплекс. Решили последующие журналы вести отдельно. Кстати, прочих спец. журналов это также касается. Инспектор ГСН не против. Главное, сплошная нумерация и своевременная регистрация журналов.