4 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Исполнительный техник05.05.2020
Грамотный мастер,шкаф автоматики по ТЕРм08-01-102-01... Красиво однако. м11 не нравится что ли? Эта расценка точно здесь не подходит. 
п. 65-72 - вообще непонятно что к чему. гидроизоляция оклеечная и вдруг болты-гайки-шайбы, цемент и песок - к чему? если это крепеж - то расценки применены неверно
п. 29-31 - материал брихол сидит и в расценке, и за расценкой со знаком +. Опечатка. Должен быть вычтен
Грамотный мастер06.05.2020
Исполнительный техник,Добрый  день. Спасибо конечно.Но эта  смета  утверждена и выдана Заказчиком.Такая  какая  и есть. Прикреплена в  виде образца.
Исполнительный техник06.05.2020
Грамотный мастер написал:
Но эта  смета  утверждена и выдана Заказчиком
но это ведь априори не означает что она правильная. я обратила внимание на спорные моменты, о чем и написала
Грамотный мастер06.05.2020
Исполнительный техник,Спасибо Вам  огромное за это! за то, что обратили внимание. При случае, я  конечно, скажу об этом  сметному  отделу  Зак-а.