Подбор расценокАрхив форума

Утепление стен минватой

Подробный кран07.05.20203072 просмотра1 ответ
Всем добрый  день!
Посоветуйте,пожалуйста, по коэффициентам. Утепляем стены минватой  на чердаке 10-ти этажного жилого дома. Утепление минватой с обшивкой ГВЛ на высоту 4м. В одном из пунктов ОУ к 26сб. сказано что учтена установка лестниц и стремянок при работе до 2.5м, свыше установка лесов обосновывается ПОС. а в другом пункте (1.26.19) что учтена работа с лесов до 10м, что правильно ? Можно применить леса?

1 ответ

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Типовой расчёт09.06.2020
Подробный кран написал:
В одном из пунктов ОУ к 26сб. сказано что учтена установка лестниц и стремянок при работе до 2.5м, свыше установка лесов обосновывается ПОС.
Подробный кран,в  пункте  ОУ п.1.26.17 говорится  о том, что при работе на высоте свыше 2,5 м необходимо применять расценку на установку лесов (при обосновании в ПОС или ППР).

а в пункте ОУ п.1.26.19 говорится о том, что при работе с установленных лесов на высоте свыше 10 м к расценкам сборника 26 необходимо применять дополнительные коэффициенты