Аккуратный строитель написал:
Всем добрый день! Производится монтаж ЛВС в административном здание. В кабель канале прокладывается кабель UTP cat 5e. Для подключения кабеля в розетку RJ45 Подрядчик применяет две расценки: 1.ТЕРм10-01-051-15 "Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2"- на обжим UTP кабеля в коннектор и 2. ТЕРм11-04-028-01 "Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт." - на включение уже готового разъема в розетку RJ45. Мне кажется, что вторая расценка лишняя, в первой есть уже и разделка и включение, а как Вы думаете?
Добрый день! Думаю, что Вы правы. Если обратимся к ТЧ ( у меня ФЕРм), то увидим, что в пункте 1.10.7 говорится :
"1.10.7. В ФЕРм сборника 10 отдела 1 раздела 1 не учтены затраты на:
-установку угольников для крепления магистральных полос, определяемые по соответствующим расценкам раздела 4;
-прокладку кабелей, проводов и шин, кроме оговоренных в составе работ, определяемые по расценкам раздела 5 и по соответствующим ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки»;
-в
ключение станционных кабелей, определяемые по расценкам раздела 5.
Вы и применяете расценку из раздела 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ. И в ФЕРм10-01-051-15 наименование работ "Разделка и включение концов кабеля и провода...". Какое еще дополнительное включение ?