Подбор расценокАрхив форума
Монтаж вру расценка в смете
Как правильно применить расценку на монтаж ВРУ в смете , составленную в ФЕР?
Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.
Подробный кран написал:Найти правильный сборник, выбрать в нем правильную расценку, проставить правильный объем, добавить ваше оборудование
Как правильно применить расценку на монтаж ВРУ в смете , составленную в ФЕР
Подробный кран написал:Сам шкаф по расценкам раздела 4 НКУ, Отдел 3. ФЕРм08 + подключения по таблице ФЕРм08-03-574
ВРУ в смете , составленную в ФЕР?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я правильно подобрала расценку ФЕРм08-03-571-05 «Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм» для ВРУ на 125А с перекидным рубильником, электрические счетчики Меркурий 230 ART-03 CN, напольного исполнения, размещается в электрощитовой.
Верный уровень написал:Добрый день! Ну, конечно, нужно знать какое ВРУ, заводское ли изготовление, комплектность шкафа, какое исполнение, размеры и т.д. Эта расценка по составу работ подходит, только нет подключения. И, если счетчики не в комплекте поставки, то и их расценить по сб. м08.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я правильно подобрала расценку ФЕРм08-03-571-05 «Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм» для ВРУ на 125А с перекидным рубильником, электрические счетчики Меркурий 230 ART-03 CN, напольного исполнения, размещается в электрощитовой.