Подбор расценокАрхив форума

МОНТАЖ Кабеля по наклонным горным выработкам .

Вдумчивый монтажник27.10.20221429 просмотров2 ответа
Добрый день. Подскажите пожалуйста могу ли я к ТЕРм08-05-005-02 применить коэф.-1,05 при
высоте свыше 2 до 8 м; из ТЕХ.ч- п.6??? или коэф. не относится к отделу 05 раздел 01?

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Хваткий строитель27.10.2022
Вдумчивый монтажник написал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста могу ли я к ТЕРм08-05-005-02 применить коэф.- 1,05 при
высоте свыше 2 до 8 м; из ТЕХ.ч- п.6??? или коэф. не относится к отделу 05 раздел 01?
Вдумчивый монтажник, добрый день!
Да, можете.
Вдумчивый монтажник28.10.2022
Добрый день, Светлана. Спасибо. Обратную связь получила с другого форума, о непровомерном применение коэф. 1,05 для ТЕРм08-05-005-02
Тех.часть п.6. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, к затратам и оплате труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте свыше 2 до 8 м; (коэф.применяются к отделу 01, 02, 03), касаемо  отдела 05 раздел 01 - тех.часть п.4. При работе в условиях, усложняющих производство работ, к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице ниже: .....