Подбор расценокАрхив форума

Установка противопожарных муфт

Основательный сметчик28.02.202213315 просмотров11 ответов
Коллеги, добрый день! Составляю смету на прокладку внутренних сетей водоснабжения и водоотведения из полиэтиленовых труб. Столкнулась с необходимостью установки противопожарных муфт. Подскажите, пожалуйста, какую расценку следует применить в базе ТЕР?

11 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист28.02.2022
ФЕР16-07-008-01...03 Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм ... до 160 мм
Есть ли у вас такая расценка в ТЕР, затрудняюсь сказать
Основательный сметчик28.02.2022
Эту расценку в базах ФЕР-2020 и ГЭСН-2020 я нашла. Но в базе ТЕР нет такой прямой расценки. Может что-то применительно порекомендуете?
Умелый экономист01.03.2022
Основательный сметчик, До появления отдельной расценки монтаж противопожарных муфт отдельно не расценивался, сами муфты учитывались ка материал под расценкой на прокладку трубопроводов
Основательный сметчик01.03.2022
Умелый экономист, противопожарные муфты устанавливаются уже после прокладки трубопроводов, поэтому "как материал под расценкой на прокладку трубопроводов" их учитывать некорректно. Это дополнительный вид работ, который должен учитываться отдельно. Но в базе ТЕР нет до сих пор прямой расценки. А другую базу для подготовки сметной документации я использовать не могу - в нашем регионе все бюджетные сметы выполняются только в ТЕР.
Что делать? Уже просмотрела все расценки, но ничего подходящего выбрать не смогла.
Хваткий строитель01.03.2022

Просмотрела форумы на других сайтах. Люди предлагают следующие варианты:

- ТЕР 09-03-039-04 Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений;

- ТЕР 20-02-004-01 Установка клапанов обратных;

- ТЕРм12-12-009 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная…

Но на мой взгляд они не очень подходят. А что думаете по этому поводы Вы, коллеги?

Умелый экономист02.03.2022
Хваткий строитель написал:
Но на мой взгляд они не очень подходят
На мой взгляд, они очень не подходят
ТЕР 09-03-039-04 в т, в сколько весит та муфта? Грамм 300-400?

ТЕР 20-02-004-01 в составе затрат лебедки, в составе работ "Проверка действия клапанов.", большой диметр. Конечно Муфта Ду50 и Ду100 подходит под определение до 355 мм, но спорно

ТЕРм12-12-009  Муфта Ду 50 подберется  расценка, муфта Ду100 -  уже нет, против этой расценки также играет монтажный сборник, состав затрат (сварочные аппараты, электроды, пропан + кислород) и цена за единицу установки
Умелый экономист02.03.2022
ТЕР16-05-002-01(02) (применительно) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм (до 100 мм) 
состав работ: Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
Ед. изм. - 1 шт. 
Сборник - внутренние трубопроводы
[изображение не сохранилось]
Рабочий чертёж12.05.2023
Заказчик исключает расценку 3.16-33-2 «Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях, муфт с креплением болтами к перекрытиям», ссылаясь на то, что противопожарные муфты как комплект деталей трубопровода входят в работу по прокладке непосредственно трубопровода. Тогда вопрос, зачем существует эта расценка? Есть ли подтверждающий документ, что муфты не входят? Спасибо за внимание и возможный ответ
Практичный экономист18.05.2023
Рабочий чертёж написал:
Заказчик исключает расценку 3.16-33-2 «Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях, муфт с креплением болтами к перекрытиям», ссылаясь на то, что противопожарные муфты как комплект деталей трубопровода входят в работу по прокладке непосредственно трубопровода. Тогда вопрос, зачем существует эта расценка? Есть ли подтверждающий документ, что муфты не входят? Спасибо за внимание и возможный ответ
Рабочий чертёж,Добрый день! Ваш вопрос меня заинтересовал. И я просто набрала в интернете принцип монтажа противопожарной муфты..
и нашла форум по той же проблеме, правда он старый, и раньше прямой расценки не было и поэтому учитывали муфты при прокладке трубопровода.Хотя муфта монтируется уже на проложенный трубопровод.
Умелый экономист23.05.2023
Рабочий чертёж, мы всегда брали монтаж противопожарных муфт отдельно. Мотивировали это тем, что противопожарная муфте не является обязательной частью трубопровода, и без нее система вполне сможет функционировать. Установка же противожарных мфт относится к пожарной безопасности объекта, поэтому должна учитываться дополнительно
Рабочий чертёж27.05.2023
Умелый экономист написал:
Рабочий чертёж, мы всегда брали монтаж противопожарных муфт отдельно. Мотивировали это тем, что противопожарная муфте не является обязательной частью трубопровода, и без нее система вполне сможет функционировать. Установка же противожарных мфт относится к пожарной безопасности объекта, поэтому должна учитываться дополнительно
Умелый экономист,Спасибо!Попробую Заказчика  убедить в  этом.