Подбор расценокАрхив форума

Концевые заделки на кабелях

Грамотный строитель27.08.202114198 просмотров6 ответов
Добрый день ! 

При составлении сметы на электромонтажные работы часто возникает множество вопросов, связанных с определением стоимости соединения и заделки кабелей.

На практике же всегда есть случаи, когда проверяющая организация вычеркивает из сметы позиции с расценками на концевые заделки и соединения, ссылаясь на то, что эти работы уже учтены в самих расценках на монтаж кабеля. Где бы найти информацию, чтобы доказать их неправоту в отдельном случае, и самой  знать. Да и знать общность и различие кабельной муфты и кабельной заделки, расценки на устройство.

6 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Точный экономист27.08.2021
Грамотный строитель, Добрый вечер! 

Да, при прокладке кабельных линий этот вид работ является зачастую большой составляющей фактических затрат электромонтажной организации.

Думаю надо начинать с определения указанного в Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6, пункт 2.3.2 .

«2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, …» Т.е, концевые муфты (заделки) являются неотъемлемой частью кабельных линий.

Отдельно в ПУЭ, 6 издание выделены правила соединения и заделки кабельных линий: см. п. 2.3.65, п.2.3.66. Из данных правил видно основное функциональное назначение концевых муфт (заделок).

Далее читаем п.2.3.70. (количество кабельных муфт, но здесь больше для проектировщиков, они должны учесть их в проекте (о чем проектировщики зачастую забывают).

Что касается расценок. То в монтажном сборнике 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» имеется ряд расценок, в которых фигурируют понятия «заделки концевые» и «муфты концевые» ( с ФЕРм08-02-158 по м08-02-170). Обращаем внимание на состав работ в расценках.

 А для принятия решения о включении затрат на заделку концов кабеля отдельной позицией в смете, руководствуемся тем, по нормам и расценкам какого отдела сборника 8 «Электротехнические установки» расценена прокладка кабеля:

·         расценки отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» - стоимость заделки концов кабеля должна учитываться по расценкам этого же раздела;

·         расценки отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях»- дополнительно не учитывается, т.к. для работы уже учтены нормами на соединение жил при прокладке кабеля.

А в чем отличие заделки концевой от концевой муфты, можно посмотреть в ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия». См. раздел 1. Типы, таблица 1.

Верный уровень28.08.2021
Точный экономист, Добрый день!  Спасибо, хорошая информация. Действительно, иногда заказчики вычеркивают заделки, а это бывают существенные суммы.  Хорошая концовка, где Вы пишите, как правильно, к какому отделу какого раздела применить,   и определить  правомерность применения расценки. Надо  к  ПУЭ чаще  обращаться.
Грамотный строитель30.08.2021
Точный экономист, Добрый вечер! Спасибо за такую полную консультацию. Действительно, иногда Заказчик просто вычеркивает и все, "входит в состав работ!", безапелляционно так... А суммы бывают и немалые.
Обязательно изучу данный вопрос, обращусь к рекомендованным документам. Надо вникнуть, чтобы аргументировано доказать свою правоту. Спасибо !
Аккуратный строитель03.09.2021
Точный экономист, добрый день! Спасибо за такую полезную информацию! Я где то читала, что заделки концевые – для силовых кабелей сечением жилы с 10 мм2, для контрольных –любые сечения. Но в ПУЭ такой информации не нашла, может плохо смотрела... Не знаете, где это прописано?
Точный экономист04.09.2021
Аккуратный строитель, Информация с курсов, посмотрите, как я писала "можно посмотреть в ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия». См. раздел 1. Типы, таблица 1."
ссылка :ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия от 24 июня 1986 - docs.cntd.ru
как прописано в таблице, муфты имеют свое обозначение в зависимости от области применения, так "Муфта (заделка) концевая внутренней установки" имеет маркировку КВ.(для оконцевания кабелей внутри помещений).
 А по сечению кабеля - надо поискать информацию...
Аккуратный строитель29.11.2021
Всем, добрый день! Нашла ответ на свой вопрос про то, что концевые заделки нужно предусматривать для силовых кабелей сечением жилы св. 10 мм2 и всех сечений контрольных кабелей.  В п.1.10.3.1 ТЧ ТЕРм10 "Оборудование связи" "... и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы св. 10 мм2 и контрольных кабелей, которые следует определять по соответствующим расценкам ТЕРм части 8 «Электротехнические установки». Может кому то будет полезна эта информация. Хотя конечно первоисточник где то в технической литературе.