Подбор расценокАрхив форума

Монтаж систем кондиционирования

Спокойный монтажник11.11.20208804 просмотра15 ответов
Разбираюсь с монтажом системы кондиционирования. Применяю расценки 20-06-018- и 20-06-019- . Согласно ТЧ п.1.20.22 в этих расценках учтены затраты на прокладку каждого типа коммуникационных трасс до 10 м. В моем случае есть трассы, превышающие эту длину. Подскажите, пожалуйста, правильность применения расценок на прокладку этих трасс и надо ли это делать.

15 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист11.11.2020
Спокойный монтажник, верите трубопровды, превышающие эту длину дополнительно по м12, а кабель - по м08
Спокойный монтажник13.11.2020
доп. информация, я к расценкам 20-06-018- и 20-06-019- привязываю стоимость каждого типа коммуникационных трасс в количестве 10 м, а оставшиеся длины расцениваю так:
ФЕР26-01-017-01  Прокладка трубки из вспененного каучука, диам.16мм + ст-ть
ФЕР12-01-105-01  Прокладка труб медных, отожженных, разм. 16х1мм + ст-ть
ФЕРм08-02-...        Кабель силовой в зависимости от прокладки
Спокойный монтажник13.11.2020
и еще по какой расценке взять прокладку трубки дренажной, диаметром 20 мм у меня вопрос. Есть варианты ФЕР16-04-001-01, ФЕР16-04-002-01, ФЕРм12-01-163-01. Помогите, пожалуйста!
Умелый геодезист13.11.2020
Спокойный монтажник, что за трубка дренажная? гофрированная (шланг) из расценки? она у вас длиннее, чем 10м?

Если имеется ввиду дренажный трубопровод, то в зависимости от типа трубы по ФЕР16 - у меня чаще всего полипропилен по ФЕР16-04-004-01.
Умелый геодезист13.11.2020
Умелый геодезист написал:
Спокойный монтажник, что за трубка дренажная? гофрированная (шланг) из расценки? она у вас длиннее, чем 10м?

Если имеется ввиду дренажный трубопровод, то в зависимости от типа трубы по ФЕР16 - у меня чаще всего полипропилен по ФЕР16-04-004-01.
в остальном все верно взято
Спокойный монтажник13.11.2020
Умелый геодезист написал:
Спокойный монтажник, что за трубка дренажная? гофрированная (шланг) из расценки? она у вас длиннее, чем 10м?

Если имеется ввиду дренажный трубопровод, то в зависимости от типа трубы по ФЕР16 - у меня чаще всего полипропилен по ФЕР16-04-004-01.
Да. Трубка дренажная (шланги) гофрированная для систем кондиционирования, диаметром 20 мм, длина ее 15 м.
Спокойный монтажник13.11.2020
Умелый геодезист, спасибо за помощь!
Спокойный монтажник13.11.2020
А прокладку трубки дренажной брать как прокладку трубопроводов канализации?
Умелый геодезист13.11.2020
Спокойный монтажник написал:
А прокладку трубки дренажной брать как прокладку трубопроводов канализации?
если очень хочется, то да, хотя для этих трубок это слишком круто, я бы не мелочилась ради 5 метров и взяла просто материал.
Умелый геодезист13.11.2020
Так что лучше всего проще поступите с этим вопросом
Спокойный монтажник13.11.2020
Умелый геодезист написал:
Так что лучше всего проще поступите с этим вопросом
Вот и я думаю, что круто для таких трубок. Дело в том, что у меня устанавливается не одна сплит система, а 26. И в половине вариантов есть превышение учтенной в расценке длины коммуникационных трасс (где-то на 3м, где-то на 5м, где-то на 10м). Правильно ли будет взять прокладку дополнительной длины кабеля силового, трубки из вспененного каучука, труб медных, а прокладку сверх нормы дренажной трубки не учесть?
Спокойный монтажник13.11.2020
Или тогда вообще не учитывать доп. прокладку ни одного материала, а просто привязать стоимость полной длины к расценке на установку сплит-системы. Как-то не корректно.
Умелый геодезист13.11.2020
16-04-002-02  я брала эту расценку,пропускал Заказчик. Всё зависит кто будет проверять
Спокойный монтажник13.11.2020
спасибо хорошо
Хваткий строитель23.03.2021
Спокойный монтажник написал:
Разбираюсь с монтажом системы кондиционирования. Применяю расценки 20-06-018- и 20-06-019- . Согласно ТЧ п.1.20.22 в этих расценках учтены затраты на прокладку каждого типа коммуникационных трасс до 10 м. В моем случае есть трассы, превышающие эту длину. Подскажите, пожалуйста, правильность применения расценок на прокладку этих трасс и надо ли это делать.  
Вероника, на сайте есть готовые образцы смет на монтаж системы кондиционирования в ФЕР https://smetchik.com/dokumenty/smetnaya-dokumentaciya/lokalnye-smety/lokalnaya-smeta-na-montazh-sist... и в ТСН https://smetchik.com/dokumenty/smetnaya-dokumentaciya/lokalnye-smety/lokalnaya-smeta-na-montazhnye-r....