Готовлю смету на снос старого здания. Возникла проблема с выбором расценки на разборку кирпичных стен: между слоями кирпича проложен утеплитель. Как правильно поступить в этом случае: выбрать единую расценку или еще взять отдельно демонтаж утеплителя?

3 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Хваткий строитель24.02.2022

ФЕР 46-04-001-04

Разборка: кирпичных стен — м3

+

В зависимости от вида утеплителя:

ФЕР 46-04-006-04

Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит — 100 м2

или

ФЕРр 66-24-2

Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной — 100 м2

Грамотный контур24.02.2022
А я, когда составляла смету на снос кирпичного здания, брала только разборку стен. Про утеплитель совсем забыла. Это ошибка? Значит заказчик мне смету вернет и придется опять все переделывать?
Кто-то еще делал похожие сметы? Поделитесь, пожалуйста, опытом, какие расценки брали Вы?
Хваткий строитель25.02.2022
Грамотный контур, а Вы уверены, что в вашем случае точно был утеплитель? Раз заказчик смету пропустил, значит его все устроило.