Подбор расценокАрхив форума

Устройство противоподкопной сетки

Исполнительный техник02.03.20203356 просмотров2 ответа
Друзья, как расценить устройство противоподкопной сетки при устройстве ограждения территории ПС?

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист02.03.2020
Исполнительный техник, учесть земляные работы, скорее всего разработка и потом засыпка вручную
По сетке если только применительно взять, как вариант:
или ФЕР01-02-098-01 Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: пологий
или ФЕР27-06-009-01 Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

Первый вариант подешевле, второй вариант поближе к теме, если посмотреть по составу работ
Умелый сметчик02.03.2020
учитывая что сетка приваривается к закладным деталям фундамента - я бы ТЕР07-01-044-04 Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (ну или до 20 кг, в зависимости от того, какая сетка) рассмотрела