Подбор расценокАрхив форума

Устройство кровли

Грамотный контур16.03.20222176 просмотров6 ответов

Добрый день! Нужно составить смету на выполнение работ по устройству кровли. В состав работ входит бетонирование с армированием. Площадь крыши 300 м2. А какой расход арматурной сетки будет при этом?. Сетку надо укладывать в нахлест или встык? Где можно посмотреть? Может кто-то уже имел дело с такими работами?  

6 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Хваткий строитель16.03.2022
Грамотный контур написал:
А какой расход арматурной сетки будет при этом?
Расход материала должен быть указан в проекте, т.к. это расчетная норма. Сетка – это металлоизделие, а запас на сварку предусмотрен только при использовании металлопроката.
Грамотный контур написал:
Сетку надо укладывать в нахлест или встык? Где можно посмотреть?
Вся информация содержится в проектной документации.
Умелый экономист16.03.2022
Грамотный контур написал:
А какой расход арматурной сетки будет при этом?
Сетка будет готовая, например, из проволоки Вр, или вязаться на месте из арматуры?
Грамотный контур16.03.2022
Умелый экономист написал:
Сетка будет готовая, например, из проволоки Вр, или вязаться на месте из арматуры?
Мастер сказал, что будет закупаться готовая сетка, которую нужно только уложить. А проекта нет. Какой расход будет в этом случае?
Умелый экономист17.03.2022
Грамотный контур, я беру от 3 до 5% коэффициент расхода. Чаще - 5%, всё зависит от конфигурации кровли и количества вентиляционных выходов на ней. На нормативный документ, к сожалению, сослаться не смогу, но минимальный расход в 3% пропускали всегда
Чуткий мастер18.03.2022
Умелый экономист написал:
от 3 до 5% коэффициент расхода
3-5% недостаточно, даже из расчета, что ровная, без вентиляции и прочего кровля... на расход сетки влияет размер карты и наличие конструктивных элементов.

1-2 ячейки на нахлест.  

СП 52-101-2003 п. 8.3.26 Для соединения арматуры принимают один из следующих типов стыков:

а) стыки внахлестку без сварки:

- с прямыми концами стержней периодического профиля;

- с прямыми концами стержней с приваркой или установкой на длине нахлестки поперечных стержней;

- с загибами на концах (крюки, лапки, петли); при этом для гладких стержней применяют только крюки и петли;

б) сварные и механические стыковые соединения:

- со сваркой арматуры;

- с применением специальных механических устройств (стыки с опрессованными муфтами, резьбовыми муфтами и др.).

п. 8.3.27 …длину перепуска (нахлестки) не менее значения… (определяется по формуле, в среднем 1-2 ячейки)

Если: площадь 300 м2 (например 10 х 30 м, важна конфигурация площади от которой зависит к-во карт),  допустим сетка 5Вр1 50х50х5, карта 1 х 2 м – 300 /2 = 150 шт.; на нахлест, зная размер карты можно вручную высчитать, или взять 10% - 30 м2 / 2 = 15 карт. Итого: 330 м2 (165 карт 1 х 2 м), 330 м х 5,65 кг = 1,865 тн.

Грамотный контур18.03.2022
Чуткий мастер написал:
Умелый экономист написал:
от 3 до 5% коэффициент расхода
3-5% недостаточно, даже из расчета, что ровная, без вентиляции и прочего кровля... на расход сетки влияет размер карты и наличие конструктивных элементов.

1-2 ячейки на нахлест.

СП 52-101-2003 п. 8.3.26 Для соединения арматуры принимают один из следующих типов стыков: а) стыки внахлестку без сварки: - с прямыми концами стержней периодического профиля; - с прямыми концами стержней с приваркой или установкой на длине нахлестки поперечных стержней; - с загибами на концах (крюки, лапки, петли); при этом для гладких стержней применяют только крюки и петли; б) сварные и механические стыковые соединения: - со сваркой арматуры; - с применением специальных механических устройств (стыки с опрессованными муфтами, резьбовыми муфтами и др.). п. 8.3.27 …длину перепуска (нахлестки) не менее значения… (определяется по формуле, в среднем 1-2 ячейки) Если: площадь 300 м2 (например 10 х 30 м, важна конфигурация площади от которой зависит к-во карт), допустим сетка 5Вр1 50х50х5, карта 1 х 2 м – 300 /2 = 150 шт.; на нахлест, зная размер карты можно вручную высчитать, или взять 10% - 30 м2 / 2 = 15 карт. Итого: 330 м2 (165 карт 1 х 2 м), 330 м х 5,65 кг = 1,865 тн.
Чуткий мастер, добрый день! Спасибо Вам за столь подробный ответ, подкрепленный ссылками на нормативные документы. Без обоснования трудно что-то доказать заказчику.