Рабочий чертёж10.02.20221656 просмотров2 ответа
Доброе утро, всем! Скажите, пожалуйста, как  мне осметить. Ремонт теплообменника холодильной установки. Эвакуация фреона и слив масла, демонтаж монтаж медных трубок диам. 42мм и плюс 4 отвода на 90 гр. И 4 перехода с 42 на 28 мм. Вопрос: монтаж трубки взяла по м12-01-105-03. Как учесть пайку 16 стыков? Я так поняла, что эта расценка предусматривает монтаж трубы уже с припаянными отводами. Или я все неправильно понимаю...

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Хваткий строитель10.02.2022
Рабочий чертёж написал:
Я так поняла, что эта расценка предусматривает монтаж трубы уже с припаянными отводами. Или я все неправильно понимаю...
Рабочий чертёж, Вы все правильно поняли. Расценка уже учитывает пайку в соответствии с ТЧ Сборника 12 (обратите внимание, в ресурсах расценки есть припой).
Рабочий чертёж10.02.2022
Хваткий строитель,Хорошо, Светлана, спасибо!