Добрый день! Противоподкопная решётка предназначена для затруднения преодоления основного заграждения путём подкопа, установлена под основным заграждением, закреплена между опорных стоек, углублена в грунт.
Проверяю смету у Подрядчика на устройство противоподкопной решетки. По составу работ применены расценки :
· на изготовление самой сетки (готовится на месте монтажа, в построечных условиях) применена расценка ФЕРм38-01-003-03 «Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы);
· на установку ФЕР09-06-001-02 «Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали». В составе работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке.
Но Подрядчик еще настаивает на расценке ФЕР09-05-002-03 «Электродуговая сварка при монтаже: ограждений». В составе работ: Сварка стальных конструкций.