Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, как  мне расценить монтаж стоек из трубы диаметром 108 мм.

5 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Чуткий кладовщик19.04.2021
Если у вас монтаж стоек идет в естественном грунте, то конечно нужно добавить земляные работы, если стойки будут расположены к примеру в готовом основании (фундамент и т.д.) тогда надо предусмотреть сверление отверстий соответствующего диаметра по 46 сборнику.
Монтаж стоек можно расценить  по 9 сборнику "металлоконструкций" как установка металлических столбов ФЕР 09-08-001-01, с добавлением стоимости бетона нужного класса и стоимости  трубы  к примеру (ФССЦ-23.5.02.02-0006)
Умелый экономист19.04.2021
Рабочий чертёж, все зависит от того, для каких целей и каким образом устанавливается стойка. Давайте больше данных, быстрее получите ответ, необходимый именно вам
Рабочий чертёж20.04.2021
Чуткий кладовщик написал:
Если у вас монтаж стоек идет в естественном грунте, то конечно нужно добавить земляные работы, если стойки будут расположены к примеру в готовом основании (фундамент и т.д.) тогда надо предусмотреть сверление отверстий соответствующего диаметра по 46 сборнику.
Монтаж стоек можно расценить по 9 сборнику "металлоконструкций" как установка металлических столбов ФЕР 09-08-001-01, с добавлением стоимости бетона нужного класса и стоимости трубы к примеру (ФССЦ-23.5.02.02-0006)
Умелый экономист написал:
Рабочий чертёж, все зависит от того, для каких целей и каким образом устанавливается стойка. Давайте больше данных, быстрее получите ответ, необходимый именно вам
Умелый экономист,Доброе утро! Мне эти стойки нужны для  установки каркаса, будет навес.
Умелый экономист20.04.2021
09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
Рабочий чертёж20.04.2021
Умелый экономист написал:
09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
Умелый экономист,Спасибо огромное!