Основательный наставник12.04.2021
Рабочий чертёж написал:
Всем, добрый день! Готовим смету на общестроительные работы. Посоветуйте, пожалуйста, какую расценку применить на устройство разуклонки в расценках ФЕР.
Смотря какая разуклонка.
Для кровель - ФЕР12-01-017-01 - по умолчанию из ц.п. раствора, если вдруг у вас керамзитобетон, то с заменой материала.
Для полов - ФЕР11-01-011-01 - для ц.п., ФЕР11-01-011-05 - для легкобетонной.
Там еще есть доп. расценки на корректировку толщины.
Рабочий чертёж13.04.2021
Основательный наставник,Доброе утро!Хорошо, эта расценка  мне нужна была по  кровельным работам. Спасибо Вам за  помощь.
Умелый экономист13.04.2021
Рабочий чертёж, есть 2 варианта коэффициента, учитывающего изменение толщины стяжки при уклоне (рассмотрю на примере расценки на стяжку пола толщиной 20 мм ФЕР11-01-011-01 + корректирующая ФЕР11-01-011-02). Пусть нужно рассчитать коэффициент изменения толщины стяжки с 40 мм до 100 мм

Вариант 1 (плоскостной). Основывается на формуле средней линии трапеции (h1+h2)/2, легко и быстро принимается экспертами
В расценку на корректировку толщины ФЕР11-01-011-02 вносится следующий коэффициент к позиции
Добавить на изменение толщины стяжки ((100+40)/2-20)/5=(70-20)/5=50/5=10 в графу ПЗ вносим значение 10

Вполне подходит для небольших объемов, для случаев, когда имеется одна точка уклона (и желательно от одной стены до противоположной)
Умелый экономист13.04.2021
Вариант 2 (объемный). Основывается на понимании того факта, что стяжка по уклону представляет собой объемное тело, состоящее из двух фигур: прямоугольного параллелепипеда в основании с высотой, равной минимальному заданному значению толщины стяжки, и стоящей на ней пирамиды (или пирамид) с высотой, равной разнице между максимальным и минимальным заданными значениями толщины стяжки по уклону)

В расценку на корректировку толщины ФЕР11-01-011-02 тогда вносится следующий коэффициент к позиции
Добавить на изменение толщины стяжки ((40+2/3*(100-40))-20)/5=((40+40)-20)/5=60/5=12 в графу ПЗ вносим значение 12

Этот вариант более точно отражает ситуацию для кровель, где размещается несколько точек уклона. И на больших объемах, которые также характерны, в основном, для стяжек по кровлям, позволяет более точно учесть количество раствора.

📎 Обоснование толщины стяжки по уклону.pdf

Рабочий чертёж14.04.2021
Умелый экономист,Спасибо Вам огромное за  разъяснение и помощь!