Рабочий чертёж написал:
для рытья траншеи, не имея своих экскаваторов, берем технику в аренду
Это исключительно проблемы Подрядчика, есть у него своя техника, или он использует для этого сторонние организации.
Но если
Рабочий чертёж написал:
во время разработки грунта попадаются коммуникации (кабель, например)
тогда можно отразить это в сметах следующим образом:
1. Приложение 1.12 Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 1
- 3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на
расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также
объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев,
столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ФОТ=1,2, ЭМ=1,2
- 3.188. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных
кабелей ФОТ=1,3, ЭМ=1,3
- 3.189. То же, от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от
водопроводных и канализационных труб ФОТ=1,15, ЭМ=1,15
2. Взять разработку грунта вручную с применение коэффициентов 3.188 или 3.189
3. Применить расценку на Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода (таблица ФЕР22-06-011)