Подбор расценокАрхив форума

Утепление фасада по технологии Ceresit в смете

Рабочий чертёж14.12.20201720 просмотров2 ответа
Всем, доброе утро! Утепляли фасад по технологии Ceresit. (на упаковке клея Ceresit CT85 прописан расход 5 кг на 1м2)
Но при подсчета объемов работ Подрядчик указал расход клея Ceresit CT85 - 15 кг на 1 кв.м. Вопрос: как правильно расценить расход  клея (фактическая толщина клея на фасаде 5мм)?

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист14.12.2020
Рабочий чертёж, расход клея на 1 м2 действительно рекомендован в объеме 5кг/м2, но нужно учитывать, что клей наносится на нижнюю поверхность плит для приклеивания - это минимум 5кг/м2, и на верхнюю поверхность плит вместе с укладкой сетки для создания защитного слоя - это еще 5 кг/м2. Уже в сумме на 1 м2 понадобится не менее 10 кг.

Если обратиться к СНБ, то в расценках таблицы ФЕР15-01-080 "Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю" можно увидеть следующие данные:
Клей для приклеивания минеральной ваты - 600 кг / 100 м2
Клей универсальный для систем утепления - 831,95 кг / 100 м2

Тогда на 1 м2 общий расход клея 6 + 8,32 = 14,32 кг. Это не сильно расходится с теми данными, которые вам указал Подрядчик
Рабочий чертёж14.12.2020
Умелый экономист,Хорошо, спасибо большое за  помощь. Сейчас попробуем во всем разобраться.