Теплоснабжение - ОБЩАЯ ТЕМА!

Продуманный объём02.06.202035854 просмотра52 ответа
Здравствуйте, подскажите пожалуйста

смотрю тех. часть и там написано...
1.Объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-обр. компенсаторами по их развернутой длине.
2. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ТЕР:
- установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений - по ТЕР части 22 «Водопровод - наружные сети»
В расценке написано: 1.Сварка труб в звенья.2.Подъем на высоту труб и деталей.3.Сварка трубопроводов.4.Установка и приварка подвижных и неподвижных опор.5.Продувка трубопроводов.6.Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.
Вопрос: так как все таки брать фасонные части: в прокладке труб метражом или по 22 штуками...или и так и так?

Еще вопрос: клапаны и задвижки у меня фланцевые. в 24 муфтовые? (я правильно понимаю?) дополнительно брать фланцы и их приварку по 22-или как?

52 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Основательный инженер02.06.2020
Точный проектировщик фасонные части по наружным сетям расцениваются отдельно
при использовании фланцевой арматуры, приварка ответных фланцев учитывается отдельно
Продуманный объём02.06.2020
Точный подрядчик, меня смущает в расценке:2.Подъем на высоту труб и деталей. Что тогда за детали?
Основательный инженер02.06.2020
Установка и приварка подвижных и неподвижных опор
это и есть детали...  :/
Спокойный монтажник02.06.2020
Продуманный объём, фасонина по сб.22 - это и есть ваша деталь
Цепкий сметчик02.06.2020
Продуманный объём, спросил сейчас по вам у моего давнего знакомого, который на сметах "собаку сьел"
вот его ответ:
Журнал № 4(48), 2007г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»
Вы правы, утверждая, что затраты по установке отводов (фасонных частей) следует определять по нормам (расценкам) Сборника ГЭСН-2001-22 (ТЕР-2001-22 СПб) «Водопровод - наружные сети», а массу отводов принимать без учета массы тепловой изоляции. Вы неправы, предлагая определять объем работ по прокладке трубопровода за вычетом длины, занятой отводами.
В пункте 2.1. Технической части Раздела 01 Сборника ГЭСН-2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» четко указано, что объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых только сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине. Исключение отводов из длины трубопроводов не предусмотрено.
Следует добавить, что на больших диаметрах трубопроводов, где отводы могут занимать ощутимую часть длины трубопроводов, расход стальных труб (с учетом отходов) предусмотрен в размере 990 м на 1000 м трубопроводов.
Продуманный объём02.06.2020
Цепкий сметчик написал:
Продуманный объём, спросил сейчас по вам у моего давнего знакомого, который на сметах "собаку сьел"
вот его ответ:
Журнал № 4(48), 2007г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»
Вы правы, утверждая, что затраты по установке отводов (фасонных частей) следует определять по нормам (расценкам) Сборника ГЭСН-2001-22 (ТЕР-2001-22 СПб) «Водопровод - наружные сети», а массу отводов принимать без учета массы тепловой изоляции. Вы неправы, предлагая определять объем работ по прокладке трубопровода за вычетом длины, занятой отводами.
В пункте 2.1. Технической части Раздела 01 Сборника ГЭСН-2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» четко указано, что объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых только сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине. Исключение отводов из длины трубопроводов не предусмотрено.
Следует добавить, что на больших диаметрах трубопроводов, где отводы могут занимать ощутимую часть длины трубопроводов, расход стальных труб (с учетом отходов) предусмотрен в размере 990 м на 1000 м трубопроводов.
т.е в монтаже трубопровода я беру длину труб+длину отводов, в стоимости только стоимость трубы с учетом расхода (1%). Затем, беру установку отводов+стоимость отводов. Так что ли?
Цепкий сметчик02.06.2020
Продуманный объём написал:
т.е в монтаже трубопровода я беру длину труб+длину отводов, в стоимости только стоимость трубы с учетом расхода (1%). Затем, беру установку отводов+стоимость отводов. Так что ли?
да все верное
Продуманный объём02.06.2020
Цепкий сметчик, спасибо большое, о то честно был немного в замещательстве
Продуманный объём02.06.2020
Умелый мастер, а еще подскажитепожалуйста, детектор повреждений, терминал для подключения переносного детектора в смете по наружным тепловым сетям к оборудованию или к материалам относятся, и надо ли их показывать в смете, если они переносные
Цепкий сметчик02.06.2020
Согласно  «Общимположениям « к сборнику ГЭСН 24 « Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» пункту1.24.10:
- врезка трубопроводов в действующие сети - по соответствующим расценкамна монтаж оборудования;

А присоединение  к действующим теплосетям учтено расценками?
Основательный инженер02.06.2020
Умелый мастер,а это разве
А присоединение к действующим теплосетям учтено расценками?
 а это разве не врезка?
Цепкий сметчик02.06.2020
Врезка-это вырезка отверстия в действующем трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, приварка фланца, присоединение новой трубы.

Присоединение - резка неповоротной трубы (обрезка заглушек), зачистка концов под сварку, ,сварка  стыков (возможно фланцев и сборка стыков). Немного разные  работы и в сборнике ГЭСНм 12  две разные расценки.
Продуманный объём02.06.2020
Основательный инженер написал:
Станислав,а это разве
А присоединение к действующим теплосетям учтено расценками?
а это разве не врезка?
дело в том, что тепловые сети, которые я имею ввиду прокладываются между новой котельной и зданиями цехов так что собственно врезки в действующие магистрали как таковой нет, сметчики включили в смету детектор повреждений, терминал для подключения переносного детектора, поэтому у меня вопрос:
надо ли их показывать в смете?
Основательный инженер02.06.2020
Продуманный объём написал:
Основательный инженер написал:
Станислав ,а это разве
А присоединение к действующим теплосетям учтено расценками?
а это разве не врезка?
дело в том, что тепловые сети, которые я имею ввиду прокладываются между новой котельной и зданиями цехов так что собственно врезки в действующие магистрали как таковой нет, сметчики включили в смету детектор повреждений, терминал для подключения переносного детектора, поэтому у меня вопрос:
надо ли их показывать в смете?
если это для конкретного объекта - то надо. если же это что-то типа инструмента - то нет, это НР, однозначно.
Цепкий сметчик02.06.2020
Основательный инженер, а по присоединению , как вы считаете ?
Основательный инженер02.06.2020
Цепкий сметчик, считаю что нет. но обосновывать самим придется. не может по технологии присоединение сидеть, а врезка - нет.
Цепкий сметчик02.06.2020
еще раз давайте проясним вы считаете что присоединение надо брать? Я правильно понял?
Продуманный объём02.06.2020
Основательный инженер, Может взять как оборудование без монтажа?
Основательный инженер02.06.2020
Цепкий сметчик написал:
еще раз давайте проясним вы считаете что присоединение надо брать? Я правильно понял?
я не знаю что у вас - врезка или присоединение. вы сами сказали что это - разные работы, и я ничего не имею против
Продуманный объём написал:
Основательный инженер, Может взять как оборудование без монтажа?
вы сами разберитесь что у вас. я свое мнение высказала. уточните сами те моменты, о которых я вам говорила ранее
Аккуратный наставник20.07.2020
Товарищи увидел здесь тему на счет теплоснабжения, думаю правильно попал

вопрос таков:

По какой работе надо учитывать покрытие изоляции фассоных частей труб (отводы, переходы) из листовой стали?
Заказчик настаивает о применении расценки на покрытие трубопровода, а мы предполагаем, что по расценке 26-01-053-2.

может кто подскажет по этому поводу
Надёжный наставник20.07.2020
я вам предлагаю посмотреть вариации расценок в сборнике №26, там есть прямые расценки на вашу работу
Надёжный наставник20.07.2020
единственное что, как вы просчитаете квадратуру фасонных частей ?
Умелый геодезист20.07.2020
Исполнительный геодезистя б тоже на месте заказчика настаивала на применение расценки на покрытие фасонных частей (а именно отводов, тройников, переходов) как на покрытие трубопроводов. ведь трубопровод - это "сборная" конструкция,(узел) состоящая из труб и деталей
Умелый геодезист20.07.2020
 26-01-053-2
эта расценка не совсем вам подходит, а из другой части работ
Надёжный наставник20.07.2020
Расценка 26-01-053-2 правильная, т.к. в технической части сказано, что расценками учтены трубы и фасонные части, а не трубопроводы.
Это объем изоляции рассчитывается как трубопроводы без вычетов арматуры, фланцев, фитингов. А расцениваются отдельно трубы и отдельно фасонные части.
Аккуратный наставник20.07.2020
Умелый геодезист написал:
26-01-053-2
эта расценка не совсем вам подходит, а из другой части работ
что вы имеете в виду, из какой другой части?
Умелый геодезист20.07.2020
Аккуратный наставник написал:
Умелый геодезист написал:
26-01-053-2
эта расценка не совсем вам подходит, а из другой части работ
что вы имеете в виду, из какой другой части?
короче говоря немного не подходит эта расценка
Умелый геодезист20.07.2020
Умелый геодезист написал:
Аккуратный наставник написал:
Умелый геодезист написал:
26-01-053-2
эта расценка не совсем вам подходит, а из другой части работ
что вы имеете в виду, из какой другой части?
короче говоря немного не подходит эта расценка
у меня например, фасонные поверхности не ассоциируются в данном случае с деталями трубопроводов но после тщательного обдумывания готова согласиться с вышесказанным, ведь эти детальки гораздо сложнее изолировать, нежели прямые участки трубопроводов
Аккуратный наставник20.07.2020
Умелый геодезист, ладно я вас понял, спасибо
Аккуратный наставник03.09.2020
Доброго дня Дорогие сметчики, пишу вам с мольбой о помощи!!!

По какой позиции надо учитывать покрытие изоляции фассоных частей труб (отводы, переходы) из листовой стали? Заказчик настаивает о применении расценки на покрытие трубопровода, а мы предполагаем, что по расценке 26-01-053-2 . Кто прав?
Спокойный монтажник03.09.2020
Аккуратный наставник написал:
Доброго дня Дорогие сметчики, пишу вам с мольбой о помощи!!!

По какой позиции надо учитывать покрытие изоляции фассоных частей труб (отводы, переходы) из листовой стали? Заказчик настаивает о применении расценки на покрытие трубопровода, а мы предполагаем, что по расценке 26-01-053-2 . Кто прав?
Здравствуйте Ровный узел, сложно ответить на ваш вопрос надо с начало посмотреть есть ли в сборнике №26 прямая расценка такая или нет?
Спокойный монтажник03.09.2020
Спокойный монтажник написал:
Аккуратный наставник написал:
Доброго дня Дорогие сметчики, пишу вам с мольбой о помощи!!!

По какой позиции надо учитывать покрытие изоляции фассоных частей труб (отводы, переходы) из листовой стали? Заказчик настаивает о применении расценки на покрытие трубопровода, а мы предполагаем, что по расценке 26-01-053-2 . Кто прав?
Здравствуйте Дмитрий, сложно ответить на ваш вопрос надо с начало посмотреть есть ли в сборнике №26 прямая расценка такая или нет?
и как Вы хотите просчитать квадратуру фасонных частей?
Умелый экономист03.09.2020
Спокойный монтажник, в чём проблема посчитать площадь поверхности фасонины?

Аккуратный наставник, на нормативный документ не сошлюсь, но в вашем случае применила бы предложенную расценку.
Аккуратный наставник03.09.2020
Умелый экономист написал:
Спокойный монтажник, в чём проблема посчитать площадь поверхности фасонины?

Аккуратный наставник, на нормативный документ не сошлюсь, но в вашем случае применила бы предложенную расценку.
Расценка 26-01-053-2 правильная, т.к. в ТЧ сказано, что расценками учтены трубы и фасонные части, а не трубопроводы.

Это объем изоляции рассчитывается как трубопроводы без вычетов арматуры, фланцев, фитингов. А расцениваются отдельно трубы и отдельно фасонные части

Сразу оговорюсь, что правильно, в случае изоляции только фасонных частей без трубопроводов. Перечитал ТЧ, получается я делал всегда неправильно. Брал изоляцию по полной длине трубы, потом изоляцию в штуках фасонины. Или правильно?

Спокойный монтажник03.09.2020
Аккуратный наставник написал:
Умелый экономист написал:
Спокойный монтажник , в чём проблема посчитать площадь поверхности фасонины?

Аккуратный наставник , на нормативный документ не сошлюсь, но в вашем случае применила бы предложенную расценку.
Расценка 26-01-053-2 правильная, т.к. в ТЧ сказано, что расценками учтены трубы и фасонные части, а не трубопроводы. Это объем изоляции рассчитывается как трубопроводы без вычетов арматуры, фланцев, фитингов. А расцениваются отдельно трубы и отдельно фасонные части Сразу оговорюсь, что правильно, в случае изоляции только фасонных частей без трубопроводов. Перечитал ТЧ, получается я делал всегда неправильно. Брал изоляцию по полной длине трубы, потом изоляцию в штуках фасонины. Или правильно?
у меня фасонные Поверхности не ассоциируются в данном случае с деталями трубопроводовно после тщательного обдумывания готова согласиться с вышесказанным, ведь эти детальки горяздо сложнее изолировать, нежели прямые участки трубопроводов
Аккуратный строитель07.03.2021
Добрый день! подскажите пожалуйста. В п. 1.24.17 Сборник 24 "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети" сказано, что при установке фасонных частей нужно пользоваться  ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети». Но в составе работ по этим расценкам сидит приварка фланцев (например расценка ФЕР22-03-001-05), а у меня фасонные части сварные, без фланцев. Как тогда быть?
Умелый экономист09.03.2021
Аккуратный строитель,  предлагаю добавить расценку 22-03-014-01...17 Приварка фланцев к стальным трубопроводам ... с отрицательным объемом
Аккуратный строитель23.07.2021
Добрый день! Вопрос по изоляции трубопровода теплосети. В проекте указана площадь теплоизоляции трубопровода матами из базальтового волокна толщиной 100 мм -32 м2. Объем получается 3,2 м3. А если считать по формуле п. 2.26.1. Ои = 3,14 x (Д + Т) x Т, то получается 9,1 м3. 
Из ТЧ:
2.26, 2.26.1. Объем работ по изоляции трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностей материалами, учтенными ФЕР сборника 26, следует исчислять по объему конструкции изоляции «в деле», согласно проекту, без учета толщины слоя штукатурки Ои = 3,14 x (Д + Т) x Т;
2.26.2. Объем изоляции по расценкам с измерителем «м3» следует исчислять по конструктивному объему.
Так вот, мне каким пунктом ТЧ руководствоваться при определении объема работ? Применяю расценку ФЕР26-01-009-01.
Аккуратный строитель24.07.2021
Добрый день! Считаю смету в ФЕР по теплосетям. Давно не делала теплосети, но сейчас обратила внимание на одну вещь. Беру расценку на надземную прокладку трубопроводов, например, ФЕР24-01-004-01. В базе ТЕР и ФЕР 2017 состав работ по этой расценке следующий:
1.Сварка труб в звенья. 2.Подъем на высоту труб и деталей. 3.Сварка звеньев труб. 4.Установка и приварка подвижных и неподвижных опор.
А в базе ФЕР 2020 состав работ:
1. Сварка труб в звенья. 2.Подъем на высоту труб и деталей. 3.Сварка трубопроводов. 4.Установка и приварка фланцев, фасонных соединительных частей, клапанов воздушных и спускных с задвижками, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров для ответвлений.
Получается установка фасонных частей, которую раньше брали отдельно, сейчас "сидит" в расценке на прокладку трубопроводов. И нужно брать только стоимость.
Аккуратный строитель24.07.2021
Еще вопрос по ФСНБ 2020. В расценке ФЕР24-01-004-01 "Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С .." есть неучтенный ресурс 01.7.17.07-1040 "Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм". Где можно посмотреть их норму расхода?
Аккуратный строитель28.07.2021
Добрый день! Прокладывается надземная теплосеть по расценке ФЕР24-01-004-01 "Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С..". Состав работ по расценке:
1.Сварка труб в звенья. 2.Подъем на высоту труб и деталей. 3.Сварка трубопроводов. 4.Установка и приварка фланцев, фасонных соединительных частей, клапанов воздушных и спускных с задвижками, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров для ответвлений. В п. 4 работы характерные для врезки.
 Вместе с тем в п.1.24.17. говорится, что затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ФЕР ..врезка трубопроводов в действующие сети – по соответствующим расценкам на монтаж оборудования.
Так вот вопрос - учитывать врезки дополнительно или нет?
Умелый экономист28.07.2021
Аккуратный строитель написал:
Вместе с тем в п.1.24.17. говорится, что затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ФЕР ..врезка трубопроводов в действующие сети – по соответствующим расценкам на монтаж оборудования. Так вот вопрос - учитывать врезки дополнительно или нет?
установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений при прокладке трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) по табл. 24-01-008, 24-01-009, 24-01-010,
24-01-020, 24-01-021 – по ГЭСН сборника 22 «Водопровод – наружные сети». У вас расценка 
Аккуратный строитель написал:
ФЕР24-01-004-01 "Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С..
Получается, всё учтено расценкой
Аккуратный строитель28.07.2021
Умелый экономист, спасибо за ответ. Я теперь поняла, что врезку нужно учитывать дополнительно по Сб 22 для трубопроводов в ППУ изоляции, для стальных трубопроводов по ФЕР24-01-004-01 врезка учтена. И вот эта фраза п.1.24.17 "врезка трубопроводов в действующие сети – по соответствующим расценкам на монтаж оборудования"  - это не для теплосети, потому что идет отсылка в сборник м12 "Технологические трубопроводы", я так понимаю, и к прокладке трубопроводов теплосети отношения не имеет.
Аккуратный строитель28.07.2021
Еще такой вопрос...У меня по проекту строительства участка теплосети сейсмичность площадки строительства - 8 баллов.  Согласно Прил.24.1 п.3.3а К=1,05 "Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов диаметром до 300 мм (агрегаты сварочные К=1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции К=1,33) (электроды К=1,12)". Как практически в Гранде применить эти коэффициенты: агрегаты сварочные К=1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции К=1,33, электроды К=1,12? Нужно вычесть из расценки ресурс и добавить с коэффициентом? Подскажите, так делать? Раньше с этим не сталкивалась.
Аккуратный строитель18.08.2021
Добрый день! Возник спор с подрядчиком. Трубопровод теплосети прокладывается в каналах Л 7-8. Проектом предусмотрено песчаное основание под лотки h=0,1м. Подрядчик принимает расценку ТЕР08-01-002-01 "Устройство основания под фундаменты: песчаного", в ресурсах -трамбовки пневматические. Я предлагаю заменить на ТЕР23-01-001-01 "Устройство основания под трубопроводы: песчаного", в которой предусмотрено уплотнение, как я понимаю ручными трамбовками, т.к. сколько читала информации в интернете - так и делают, но в СНиПе, СП такой информации не нахожу. Кто что подскажет?
Исполнительный экономист18.08.2021
Аккуратный строитель написал:
Добрый день! Возник спор с подрядчиком. Трубопровод теплосети прокладывается в каналах Л 7-8. Проектом предусмотрено песчаное основание под лотки h=0,1м. Подрядчик принимает расценку ТЕР08-01-002-01 "Устройство основания под фундаменты : песчаного", в ресурсах -трамбовки пневматические. Я предлагаю заменить на ТЕР23-01-001-01 "Устройство основания под трубопроводы : песчаного", в которой предусмотрено уплотнение, как я понимаю ручными трамбовками, т.к. сколько читала информации в интернете - так и делают, но в СНиПе, СП такой информации не нахожу. Кто что подскажет?
Добрый день! Думаю, что вы совершенно правы.
Прокладывается трубопровод, и расценки на устройство подстилающего слоя из песка ближе брать по таблице сборника 23 на «Устройство основания под трубопроводы». И по составу работ и по технологии.
Отдельным видам работ есть свои расценки. Здесь речь не идет об устройстве основания под фундаменты…или подстилающего слоя песчаного при устройстве полов (ФЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных).
Думаю, что и уплотнялся песчаный слой ручными трамбовками. Здесь уже Подрядчик должен быть согласовывать технологию выполнения работ (применяемые средства механизации), и, соответственно, расценку на оплату их. И есть что либо  в общей части проекта?
Аккуратный строитель19.08.2021
Исполнительный экономист, добрый день! Нет, в общей части проекта такой информации нет, но есть отсылка в СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Почитала его и в п. 17.1.1 в) написано, что "Принятые к производству работ проектные решения по уплотнению грунтов должны содержать: при устройстве грунтовых подушек - ...указания по толщине отсыпаемых слоев, рекомендуемым машинам для уплотнения грунта и режимам работы,...а также коэффициент его уплотнения в подушках.."
Коэффициент уплотнения не указан, следовательно меняю расценку на ТЕР23-01-001-01, тем более, как Вы и сказали, она ближе к трубопроводам.
Основательный прораб06.06.2022
Всем, доброе утро. У меня объект: Монтаж и изоляция трубопровода  от резервуара поз.Р-106 до сливо-наливной эстакады II ж/д пути .Подскажите, пожалуйста, как  мне рассчитать объем  по  обертыванию поверхности изоляции матрацами со стеклотканью с двух сторон , изоляции поверхности  арматуры  матрацами 800*800 мм из матов минераловатных:
Задвижка Ду 150 =3 шт, и задвижка Ду 100 мм=1 шт. Как мне объем посчитать ?
Хваткий строитель06.06.2022
Основательный прораб написал:
Всем, доброе утро. У меня объект: Монтаж и изоляция трубопровода от резервуара поз.Р-106 до сливо-наливной эстакады II ж/д пути .Подскажите, пожалуйста, как мне рассчитать объем по обертыванию поверхности изоляции матрацами со стеклотканью с двух сторон , изоляции поверхности арматуры матрацами 800*800 мм из матов минераловатных:
Задвижка Ду 150 =3 шт, и задвижка Ду 100 мм=1 шт. Как мне объем посчитать ?
Расчет теплоизоляции трубопровода проводится так: Ои = 3,14 × (Д + Т) × Т, где: Ои – объем изоляции «в деле»; Д – наружный диаметр трубы (мм); Т – толщина теплоизоляционного слоя (мм). По данной формуле мы получим объем изоляции в м³, приходящийся на 1 м трубопровода. Теперь остается только умножить эту цифру на длину изолируемых труб. Причем длина устанавливается по осевой линии, с учетом арматуры, фланцев и фитингов.