Подбор расценокАрхив форума

Отделочные работы

Грамотный эскиз19.05.20202137 просмотров5 ответов
Добрый день. Просьба помочь в проверке сметы. В силу своей неопытности, сложно сразу выделить и увидеть завышения. А нужно срочно проверить :( и максимально снизить.

📎 отделка.xlsx

5 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый сметчик19.05.2020
Грамотный эскиз,Дурная привычка менять наименование расценки. Это запрещено вообще-то. Оставляете наименование расценки и в скобках пишете применительно к чему вы берете.
В смете не указаны коэффициенты примененные в расценках, не указаны индексы. да и по технологии работ есть вопросы. Но лезть в программу и сверять что же у вас за расценки применены лично мне лень. Уважайте ваших проверяющих, лячно я завернула бы смету сразу с отсылкой к МДС.
а применение 31 сб в устройстве полов это вообще ни в какие ворота
Умелый экономист19.05.2020
Сначала замечания по оформлению:
- отсутствует указание на применяемую базу (если нет исходника в формате сметной программы, то сложно определить, правильная ли база применена, нет ли в смете винегрета из расценок базы 2009 и базы 2014 года, если таковые были в вашем регионе)
- к предыдущему пункту добавлю: п.11,12,31,32 явно из базы 2009 года, если расценки на работу из базы 2009-2010 гг, то нормально, если расценки на работы из базы 2014, то материалы нужно менять на другие, с префиксом ТССЦ
- отсутствуют коэффициенты в расценках, как минимум в п.3 и в п.23. Это корректирующие расценки на изменение толщины слоя. Я не думаю, что у вас толщина бетонной стяжки 25 мм
- отсутствует выведенная информация об изменениях внутри расценок (нет ли добавленных пунктов, удалили ли материалы внутри расценки, например, арматуру в п.4 и 24, или сетку взяли дополнительно к ней)
-  непонятно, есть ли коэффициенты к итогам, возможно их применили попозиционно и в хвосте сметы вы их не увидите
- не раскрыты НР и СП, нет понимания, не применили ли к ним какие-нибудь коэффициенты
Умелый экономист19.05.2020
Теперь по применению расценок:
п.1-5 не возражаю, замечания по ним только из сообщения выше
п.6 "11-01-021-01 Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм" (в оригинале) не сочетается с п.7 "Грунт Топ Крафт" - это упрочняющее покрытие, иначе говоря - топпинг. Обычно берем как железнение по 11 сборнику
п.8 "13-08-010-01 - Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком" и п.9 "Мембранообразующий состав СуперТОПлайт"тоже не соответствуют друг другу. Если брать по 13, то как огрунтовку бетонных поверхностей (например, органосиликатной композицией), или по 11 как обмазочную гидроизоляцию с заменой материала
п.10 "31-01-065-01" - об этом вам уже сказали, на нарезку швов в 11 сборнике  есть прямые расценки, например 11-01-044-01
п.13-14 не возражаю, проверить, чтобы в п.13 удалили лотки из расценки
п.15-16 уточнить количество слоев, т.к. эмали получается 49/140=0,35 л. При расходе ПФ-115 0,12-0,13 л на 1 м2, краски заложено на покрытие в 3 слоя, или уточнить, какая именно эмаль будет использована
п.17 - прямая расценка на разметку в 27 сборнике, уточнить ширину линии
п.18 - сверить расход краски по данным производителя с расходом краски по смете
п.19-20, нужно смотреть конструкцию, но, в целом, не возражаю
Умелый экономист19.05.2020
п.21-25 аналогично п.1-5
п.26-27 аналогично п.6-7
п.28-29 аналогично п.8-9
п.30 аналогично п.10

по п. 11,12,31,32  замечания в сообщении №3

В целом, судя по оформлению сметы и примененным расценкам, вам явно хотят пропихнуть завышенную смету. Запрашивайте исходник
Грамотный эскиз20.05.2020
Спасибо огромное всем за замечания, изучаю их, оформлю письмом подрядчику, пусть приводят смету в порядок.  :facepalm: 
Посмотрим потом какая разница в стоимости получится.